Quanto ao problema de inicialização automática dos posicionadores de válvulas da Siemens, espero que os colegas possam me dar algumas dicas.

2020-01-22View Original

Thread Content

Nos últimos dois dias, com a ajuda de colegas do fórum, encontrei na internet um tutorial de ajuste para o posicionador de válvulas da Siemens. Depois de assisti-lo, surgiu algumas dúvidas, e espero que os colegas possam me ajudar: ao ajustar o posicionador de válvulas da Siemens, primeiro é necessário selecionar manualmente o tipo de atuador, o ângulo de rotação e a faixa de movimento do vástago da válvula. Tudo isso é fácil de entender. Em seguida, inicia-se a inicialização automática. A inicialização automática possui cinco itens, conforme mostrado na figura abaixo. Eles incluem: determinação da força de ação e reação, ajuste do ponto zero e do curso, medição do tempo de execução (que provavelmente corresponde à velocidade de deslocamento), minimização do incremento de posicionamento e otimização da resposta instantânea. O que me intriga agora é: como um localizador inteligente consegue saber se deve escolher a ação direta ou a ação reversa? Isso não deveria ser configurado manualmente? E há também a velocidade de deslocamento: como o localizador sabe que velocidade o usuário precisa? Isso não deveria ser digitado manualmente? Além disso, a calibração do localizador de válvulas deve ser feita após a instalação da válvula de controle nos tubos de processo ou antes? Pessoalmente, acho melhor fazer os ajustes antes da instalação, pois é possível ver o trajeto de movimento do elemento da válvula e se ela consegue se fechar completamente. Espero que os membros atenciosos do fórum possam me dar algumas orientações sobre essas dúvidas. Obrigado!
Reply #22020-01-26
A inicialização automática tem cinco itens que não exigem nenhuma ação, portanto não há necessidade de se preocupar com isso. A tradução para chinês do manual também não é precisa. A ação de reação aqui se refere à ação de reação dentro do mecanismo de acionamento, e não à ação de reação de toda a válvula. Você não precisa se preocupar com isso. A ação de abertura e fechamento de toda a válvula precisa ser configurada manualmente separadamente. O que você pode fazer ao observar a trajetória de movimento do elemento de válvula? Será que, uma vez montado, não é possível ver a trajetória de movimento do êmbolo? O seu é uma válvula defeituosa? Com certeza, deve ser instalado antes de fazer os ajustes. Mesmo que você faça os ajustes antes de instalá-lo, ainda será preciso fazer os ajustes novamente após a instalação. Mesmo mudando a posição de instalação, é preciso ajustar novamente.
Reply #32020-01-27
Olá, obrigado pela resposta! O motivo pelo qual digo que é melhor realizar o ajuste antes da instalação da válvula é porque, se a válvula de controle já estiver instalada, não será possível saber se o núcleo da válvula está aberto ou fechado. É por isso que penso assim. Porque, durante o ajuste, as válvulas localizadas antes e depois da válvula de regulação estão definitivamente fechadas; portanto, não é possível visualizar nenhum parâmetro do processo. Por exemplo: quando o vástago da válvula se move para baixo, será que a parte interna da válvula está fechada ou aberta? Essas são as minhas dúvidas.
Reply #42020-01-27
A válvula, com exceção do localizador, é toda uma estrutura mecânica; quando o vástago da válvula desce, o corpo da válvula certamente se fecha~
Reply #52020-01-27
Isso está relacionado à relação entre o núcleo da válvula e o assento da válvula; também é possível que ela esteja aberta.
Reply #62020-01-27
Isso está relacionado à relação entre o núcleo da válvula e o assento da válvula; também é possível que ela esteja aberta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.