Os sinais de interruptor Namur utilizados pela empresa, assim como os sinais de interruptores de contato seco, são conectados ao barramento de segurança MTL4511 localizado na sala de controle. Gostaria de saber como cada um deles funciona e como o barramento de segurança deve ser configurado. Sou iniciante em DCS; por favor, me ajudem a entender isso.
Reply #22020-01-27
O sinal Namur funciona com base no princípio de detecção de correntes pequenas (o valor exato da corrente pode ser encontrado no Google). Trata-se de um dos poucos sinais digitais do tipo “intrinsic safety”. Um interruptor comum pode receber sinais Namur ou sinais de contato seco diretamente; o método de conexão é o mesmo.
Reply #32020-01-27
Eu verifiquei: o sinal de Namur é alimentado por 8V pela barreira de segurança. Então, ao conectar um sinal de contato seco, qual será a tensão de saída da barreira de segurança?
Reply #42020-01-27
A barreira de segurança pode ser entendida como um fusível em eletricidade. Funciona apenas como medida de segurança no circuito dos instrumentos. Ao receber um sinal de contato seco, a saída é naturalmente um sinal de contato seco, com tensão de 0.
Reply #52020-01-28
O NAMUR utiliza a intensidade da corrente elétrica para indicar a posição do alvo (se está próximo ou distante), portanto, não é necessário se preocupar com o valor da tensão de saída. A sonda NAMUR possui, em seu interior, um circuito oscilador LC; portanto, quando a válvula está no lugar correto, ela consegue gerar uma corrente elétrica estável. A norma de NAMUR é a IEC 60947-5-6; anteriormente, era chamada de DIN 19234. Ela estabelece as condições de comunicação de sinais entre o sensor e o amplificador (ou seja, a barreira de segurança). Para o NAMUR utilizado em circuitos intrinsecamente seguros, é chamado de 8V/8mA NAMUR, referindo-se à tensão em circuito aberto e à corrente em curto-circuito. A tensão do circuito é determinada pela carga da barreira de segurança, enquanto o controle da corrente se dá por meio da resistência da barreira de segurança, que geralmente é de 1 kOhm. Portanto, a conexão de um interruptor passivo não causa curto-circuito. A IEC 60947-5-6 estabelece os intervalos permitidos para esses parâmetros. Existem também no mercado alguns sensores NAMUR de 12V, como os sistemas híbridos da EMERSON DI, mas eles não aceitam sensores NAMUR de 8V/8mA, como os da P+F.
Reply #62020-01-28
Olá, mestre. Depois de pesquisar, descobri que, no caso de sinais NAMUR alimentados por 8V, dependendo da distância entre um objeto metálico e o sensor, são gerados sinais de corrente de intensidades diferentes. Quando a corrente está entre 2,1 mA e 6 mA, o estado é 1 ou ON; já quando a corrente está entre 0,35 mA e 1,2 mA, o estado é 0 ou OFF. Quando a corrente é menor que 0,28 mA, considera-se um defeito de circuito aberto; quando é maior que 6,5 mA, considera-se um defeito de curto-circuito. Então, no caso dos sinais de contato seco DI, posso entender que, quando o contato seco está fechado, é fornecida à placa de processamento DI uma corrente de curto-circuito de 8mA; já quando o contato seco está aberto, é fornecida à placa de processamento DI uma corrente em circuito aberto menor que 0,28mA. Então, o módulo DI processa esses dois sinais e os envia ao controlador para que ele os processe?
Reply #72020-01-28
Esta publicação foi editada pela última vez por HEJIYUER em 31/01/2020, às 02:32. A distância entre um objeto metálico e o sensor gera sinais de corrente de intensidades diferentes. Quando a corrente está entre 2,1 mA e 6 mA, o estado é 1 ou ON; quando a corrente está entre 0,35 mA e 1,2 mA, o estado é 0 ou OFF. Quando a corrente é menor que 0,28 mA, considera-se um defeito de circuito aberto; quando é maior que 6,5 mA, considera-se um defeito de curto-circuito. Resposta: Nos interruptores de proximidade NAMUR (tomando como exemplo os sensores indutivos), devido ao circuito de estabilidade embutido, a corrente de saída (ou seja, a corrente que faz parte do circuito formado com a barreira de segurança) é dividida em quatro faixas. Dessa forma, é possível distinguir entre “circuitos abertos” e “curtos-circuito”. Isso está estipulado nas normas EN. A figura abaixo mostra a tabela correspondente à tensão de saída, à corrente e à resistência de limitação do barramento de segurança. As áreas coloridas indicam a faixa de operação. 2. Então, no caso dos sinais de contato seco DI, posso entender que, quando o contato seco está fechado, é fornecida à placa de processamento DI uma corrente de curto-circuito de 8mA; já quando o contato seco está aberto, é fornecida à placa de processamento DI uma corrente em circuito aberto menor que 0,28mA. Então, o módulo DI processa esses dois sinais e os envia ao controlador para que ele os processe? Resposta: Pode-se dizer que sim, mas a corrente de curto-circuito deve ser 0. As barreiras de segurança NAMUR de tipo intrinsecamente seguro de 8V/8mA disponíveis no mercado são, geralmente, projetadas com os parâmetros de 8V/1 kΩ. A corrente de curto-circuito é de 8mA, conforme indicado pela linha vermelha abaixo. 3. Você pode considerar o sensor NAMUR como um interruptor + resistências em série/conjunta. Quando o interruptor está fechado, há uma baixa impedância de 1K ohms; quando está aberto, há uma alta impedância de 11K ohms. Portanto, uma combinação como “interruptor passivo + resistor de detecção” também pode gerar corrente nas quatro áreas, podendo ser utilizada no circuito de acionamento dos botões de alarme (já que os botões de alarme são de tipo normalmente aberto, é necessário detectar situações de curto-circuito para evitar alarmes falsos). 4. Se o interruptor não possuir nenhuma resistência de detecção, então é necessário desativar a função de detecção de abertura/cortocircuito na configuração do painel de controle/NAMUR IO; caso contrário, haverá alarmes constantemente. 5. A tensão em circuito aberto é de 8V. Assim que há carga, a tensão da porta diminui. Em caso de curto-circuito, a tensão da porta fica em torno de 5V. Mas você não precisa se preocupar com como a tensão muda; basta prestar atenção na corrente. O NAMUR é um circuito de dois circuitos; em qualquer momento, a barreira de segurança deve ter uma saída de tensão. Isso porque o sensor possui componentes eletrônicos internos, e é necessário fornecer tensão para que esses componentes possam funcionar. (É como um transmissor de 4-20: desde que haja tensão de funcionamento adequada, não é necessário se preocupar exatamente quanto a tensão varia.) 6. O anexo contém o esquema de projeto do NAMUR DI IO da Texas Instruments, que explica tudo de maneira bastante clara. Você deve conseguir entender agora. . . . .
Reply #82021-05-03
Obrigado pelo compartilhamento, muito obrigado. Aprendi bastante
Reply #92024-10-21
Há mais de vinte anos, quando comecei a trabalhar com instrumentos automatizados, nunca entendi bem os sinais NAMUR. Porém, continuava a usá-los e a interpretá-los de maneira incorreta. Depois de ler as discussões e informações disponíveis aqui, percebi que as coisas ficaram muito mais claras
Reply #102024-10-21
O sinal de Namur utiliza 8VDC para controlar a corrente no circuito de campo, de modo que ela atenda aos requisitos de segurança intrínseca. Já os contatos secos exigem o uso de uma barreira de segurança para controlar a corrente no circuito, garantindo assim que ela também atenda aos requisitos de segurança intrínseca. Atualmente, são utilizados barreiras de segurança isoladas, que, em geral, funcionam bem. Não é necessário configurar. Antigamente, as barreiras de segurança eram barreiras de segurança Zener com limitação de tensão. Agora, são utilizadas barreiras de segurança isoladas com controle de fluxo. Então, as funções podem se repetir.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.