Análise Hazop de nível SIL1: é necessário utilizar um sistema SIS?

2020-02-05View Original

Thread Content

Análise Hazop de nível SIL1: é necessário utilizar um sistema SIS? Será que todos os níveis SIL1 e superiores exigem a utilização de um sistema SIS, ou somente os níveis SIL2 e SIL3?
Reply #22020-02-05
Este tópico foi editado pela última vez por ZhiGE em 5/2/2020, às 20:31. Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança na indústria petroquímica: SHT 3018-2003. Especificações para o projeto de sistemas de instrumentação de segurança na indústria petroquímica: GBT 50770-2013. Com a frequência crescente de acidentes industriais nos últimos tempos, **as exigências em relação aos sistemas de instrumentação de segurança estão se tornando cada vez mais rigorosas**. Portanto, os estúdios de projeto que atingem o nível SIL1 projetam diretamente o sistema de instrumentação de segurança.
Reply #32020-02-15
Depende do sistema em que você vai entrar. Se for um sistema PLC conhecido, e todos os outros requisitos de hardware estiverem atendidos, então é aceitável. Por padrão, o PLC consegue atingir o nível SIL1
Reply #42020-02-16
Também é preciso considerar quais processos são necessários. No design, dois pontos importantes e um ponto crítico exigem a presença do SIS
Reply #52020-03-17
A classificação SIL1 pode, na verdade, ser atendida por um DCS comum, mas a autoridade responsável pela segurança não vai concordar com isso. Quando se trata de processos químicos críticos, produtos químicos importantes ou fontes de risco significativo, é necessário utilizar um sistema de classe superior. Pode-se entrar em contato pelo número 15169070869 para falar com o fabricante
Reply #62020-03-17
Os especialistas que vêm fazer inspeções de segurança raramente entendem realmente o SIS; a maioria deles se limita a memorizar padrões e regulamentos. Não há o que fazer com essas pessoas. Minha sugestão: se não houver muitos circuitos, considere usar um PLC de segurança de pequeno porte, como a série 300 da Siemens. Para saber os modelos disponíveis, entre em contato com a Siemens. Se houver menos de dez circuitos, e não houver necessidade de expansão no futuro, pode-se utilizar relés de segurança para montá-los. Tanto o controlador quanto os instrumentos de campo devem possuir certificado SIL (embora o SIL1 não exija certificação; para facilitar as verificações, é conveniente ter o certificado, já que os cálculos precisam de dados como base, e dados confiáveis são essenciais), além de um relatório de cálculo SIF, assim não há motivos para preocupações com as inspeções.
Reply #72020-03-17
Este tópico foi editado pela última vez por O mundo da química industrial em 17/03/2020, às 21:49. De acordo com o documento nº 116, os sistemas SIS e outros sistemas que não são do tipo SIS devem ser separados. Mesmo que seja apenas um circuito SIL, ele ainda faz parte do sistema SIS. Isso é explicado claramente na IEC61511. Não tem nada a ver com nenhum outro circuito. PLCs seguros e PLCs tradicionais não são a mesma coisa. Um PLC verificado pode, claro, ser utilizado como sistema SIS. SIS é um conceito de sistema, enquanto PLC é uma forma eletrônica e de programação; são coisas completamente diferentes. É como se fossem sensores: os sensores que foram verificados podem ser utilizados no sistema SIS.
Reply #82020-03-20
Também é preciso verificar o seu relatório de verificação; se a verificação for aprovada. Você não precisa entrar no SIS. Antecipar é a sua técnica, não é algo de segunda importância ou prioritário.
Reply #92023-02-19
Recomenda-se acessar diretamente o sistema SIS; caso contrário, você pode ser destruído por algum “especialista” irracional.
Reply #102023-02-20
É melhor usar o sistema SIS
Reply #112023-02-20
Este tópico foi editado pela última vez por sun_fm em 2023-2-20 às 12:46. O SHT3018 foi substituído pelo GB50770. A versão de 2013 do GBT50770 está atualmente em processo de revisão; muitas pessoas já possuem a versão preliminar. Desculpe, ao ler o tópico, pensei que se tratasse de informações de fevereiro de 2023. Desculpe mesmo
Reply #122023-02-21
Para ser exato, a necessidade de utilizar o sistema SIS depende das conclusões da classificação SIL (LOPA).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.