Thread Content
Há 20% de nível de líquido no local, mas o nível medido pelas duas flanges fica em constante flutuação – é muito instável. O valor varia bastante, passando de positivo para negativo, sem parar! De acordo com as informações disponíveis, o óleo de silício utilizado é um óleo de silício para altas temperaturas. Como a temperatura do nosso ambiente é relativamente baixa, foram instalados aquecedores elétricos nos tubos capilares, mas ainda assim há flutuações na temperatura. As conexões também foram desmontadas para inspeção; o invólucro da membrana não apresentou danos. Por favor, quem tiver alguma ideia, que me ajude! ! !
Após a adição de aquecimento ao capilar, o óleo de silício expande-se devido ao calor, fazendo com que os valores de pressão nas câmaras de pressão positiva e negativa fiquem significativamente mais altos do que o normal. Como é difícil que os capilares sob pressão positiva e negativa sejam aquecidos da mesma maneira, a diferença na pressão não necessariamente é positiva ou negativa. Recomenda-se o uso de transmissores de pressão diferencial com óleo de silício a baixa temperatura. Não se deve usar aquecimento adicional no capilar, para evitar imprecisões nas medições. As flutuações podem ser causadas por defeitos no transmissor ou pelo aquecimento adicional, que provoca mudanças na temperatura do óleo de silício
O que foi dito lá em cima faz sentido: a adição de aquecimento elétrico pode causar um aquecimento desigual nos capilares dos dois lados. Recomenda-se tentar primeiro usar apenas o isolamento convencional
Se for possível, seria possível remover o transmissor e deixá-lo parado por algum tempo, para observar se há flutuações?
Autor, você precisa verificar a temperatura do meio e a temperatura do ambiente durante as flutuações. Seria ótimo se você pudesse me informar o modelo das duas flanges. Dessa forma, é possível observar o diâmetro e o comprimento dos capilares, a densidade do óleo de silício, entre outros. Quanto mais detalhados forem os parâmetros fornecidos, mais precisas serão as sugestões que lhe daremos.
1. Mesmo com aquecimento elétrico, se a temperatura não ultrapassar os limites estabelecidos e permanecer relativamente estável, isso não deve afetar a transmissão estável da diferença de pressão. 2. Não há tubos de proteção contra ondas? Qual é a pressão dentro do tanque? 3. Faça a configuração dos parâmetros novamente, considerando tanto o recipiente vazio quanto o recipiente cheio.
1. Não é recomendado usar aquecimento auxiliar nos capilares. 2. Testar se o ponto zero varia em condições estáticas, fora de linha. 2. Recomenda-se uma nova seleção do modelo, com descrição detalhada das condições de operação. Evite o uso de óleo de silício do modelo incorreto.
1. As flutuações que estão de acordo com o nível real do líquido são flutuações normais; 2. As flutuações relacionadas ao aquecimento auxiliar (como o intervalo entre as descargas do desumidificador, e a ativação/desativação do aquecimento elétrico controlado por termostato) são fenômenos causados pelo aquecimento auxiliar ; 3. Remova a flange e pendure-a ao lado da saída de pressão; a ocorrência de flutuações indica um defeito no transmissor.