O valor de resistência medido do termistor PT100 não corresponde à temperatura exibida pelo DCS

2020-02-13View Original

Thread Content

A oficina possui resistências térmicas PT100, e foi observado que os valores de temperatura exibidos pelo DCS eram baixos. Após a inspeção, verificou-se que a resistência térmica era de 115 ohms. De acordo com a escala do PT100, a temperatura real deveria ser de aproximadamente 39 graus. A faixa de operação do barramento de segurança do DCS e do transmissor de temperatura é de -30 a 200 graus. A corrente de saída do barramento de segurança, conforme medido, é de aproximadamente 5,3 Ma. A temperatura exibida na tela do DCS é de cerca de 12 graus Celsius. Gostaria de saber por que, com base nos valores de resistência medidos, a temperatura obtida através da tabela de conversão difere da temperatura exibida pelo DCS Bem-vindos a todos para comentarem e falarem, obrigado!
Reply #22020-02-13
A faixa de temperatura definida no DCS está muito baixa?
Reply #32020-02-14
Pode ser mais específico? Problema de configuração daquela área?
Reply #42020-02-14
A faixa de ajuste tanto do DCS quanto da barreira de segurança para transmissão de temperatura é de -30 a 200 graus. Há algum problema nesse ajuste?
Reply #52020-02-14
A barreira de segurança deve gerar uma corrente de 8,8 mA. Primeiro, verifique se uma saída de 100 ohms gera realmente 4 mA. Suspeito que a configuração da sua barreira de segurança esteja definida para um intervalo de 0-20
Reply #62020-02-15
Primeiramente, o valor de resistência medido inclui também o valor de resistência dos dois fios conectados, por isso o valor obtido é elevado. É necessário medir o valor de resistência de cada um dos fios e subtrair esses valores para obter um resultado mais preciso. Em segundo lugar, há uma discrepância entre a faixa de medição definida pelo barreira de segurança e o sinal de saída em mA. Para uma faixa de medição de (-30-200) °C, uma corrente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. No entanto, conforme exibido pelo DCS, esse valor corresponde a 12 °C. Se a faixa de medição for realmente (-30-200) °C, então o valor em mA deveria ser 6,92 mA. Por favor, verifique se as configurações de faixa de medição da barreira de segurança e do DCS estão corretas.
Reply #72020-02-15
Primeiramente, o valor de resistência medido inclui também o valor de resistência dos dois fios conectados, por isso o valor obtido é elevado. É necessário medir o valor de resistência de cada um dos fios e subtrair esses valores para obter um resultado mais preciso. Em segundo lugar, há uma discrepância entre a faixa de medição definida pelo barreira de segurança e o sinal de saída em mA. Para uma faixa de medição de (-30-200) °C, uma corrente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. No entanto, conforme exibido pelo DCS, esse valor corresponde a 12 °C. Se a faixa de medição for realmente (-30-200) °C, então o valor em mA deveria ser 6,92 mA. Por favor, verifique se as configurações de faixa de medição da barreira de segurança e do DCS estão corretas.
Reply #82020-02-15
Ok, obrigado! Vou verificar novamente seguindo o método que você indicou.
Reply #92020-02-15
Este tópico foi editado pela última vez por li*ng419 em 15/02/2020, às 22:34. Qual é a barreira de segurança contra mudanças de temperatura da sua empresa?
Reply #102020-02-17
Acho que é devido a uma inconsistência entre as configurações do lado DCS e as do lado da barreira de segurança
Reply #112020-02-17
5,3 Ma também não deveria ser 12°C, certo? Será que há algum problema nas configurações de segurança? Vamos verificar se há algum problema com o sistema de fiação em geral
Reply #122020-02-18
Não foi esclarecido no post de pedido de ajuda anterior; hoje verifiquei novamente os parâmetros configurados. A faixa de operação do limite de segurança de variação de temperatura é a mesma que a da configuração do DCS, sendo de -30 a 200°. A resistência medida da resistência térmica é de 114,7 ohms. A corrente de saída relacionada à variação de temperatura é de 6,97 miliamperes. Na tela do DCS, é exibido um valor de 12,6°. Por favor, que os especialistas me ajudem a verificar novamente. Há algum problema? Obrigado!
Reply #132020-02-25
Verifique se a barreira de segurança é inteligente, ou seja, semelhante a um transmissor de temperatura. Se for o caso, é bom verificar os parâmetros de configuração. Além disso, a faixa de medição no DCS também deve ser definida entre -30 e 200
Reply #142020-02-25
Use o verificador de processo para enviar sinais padrão nos terminais do cartão, e verifique se 4mA exibe -30 graus, e se 20mA exibe 200 graus. Verifique se há algum problema no canal do cartão.
Reply #152020-02-25
Ok, vou tentar. Obrigado!
Reply #162020-02-26
A resistência térmica não pode ser medida em valores negativos, certo? Há um problema com a faixa de medição da barreira de segurança
Reply #172020-02-26
A resistência térmica consegue medir até -200 graus
Reply #182020-02-27
Certo, quando a resistência térmica é medida em valores negativos, seu valor fica abaixo de 100Ω.
Reply #192020-02-27
Certo, quando a resistência térmica é medida em valores negativos, seu valor fica abaixo de 100Ω.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.