A oficina possui resistências térmicas PT100, e foi observado que os valores de temperatura exibidos pelo DCS eram baixos. Após a inspeção, verificou-se que a resistência térmica era de 115 ohms. De acordo com a escala do PT100, a temperatura real deveria ser de aproximadamente 39 graus. A faixa de operação do barramento de segurança do DCS e do transmissor de temperatura é de -30 a 200 graus. A corrente de saída do barramento de segurança, conforme medido, é de aproximadamente 5,3 Ma. A temperatura exibida na tela do DCS é de cerca de 12 graus Celsius. Gostaria de saber por que, com base nos valores de resistência medidos, a temperatura obtida através da tabela de conversão difere da temperatura exibida pelo DCS Bem-vindos a todos para comentarem e falarem, obrigado!
A faixa de temperatura definida no DCS está muito baixa?
Pode ser mais específico? Problema de configuração daquela área?
A faixa de ajuste tanto do DCS quanto da barreira de segurança para transmissão de temperatura é de -30 a 200 graus. Há algum problema nesse ajuste?
A barreira de segurança deve gerar uma corrente de 8,8 mA. Primeiro, verifique se uma saída de 100 ohms gera realmente 4 mA. Suspeito que a configuração da sua barreira de segurança esteja definida para um intervalo de 0-20
Primeiramente, o valor de resistência medido inclui também o valor de resistência dos dois fios conectados, por isso o valor obtido é elevado. É necessário medir o valor de resistência de cada um dos fios e subtrair esses valores para obter um resultado mais preciso. Em segundo lugar, há uma discrepância entre a faixa de medição definida pelo barreira de segurança e o sinal de saída em mA. Para uma faixa de medição de (-30-200) °C, uma corrente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. No entanto, conforme exibido pelo DCS, esse valor corresponde a 12 °C. Se a faixa de medição for realmente (-30-200) °C, então o valor em mA deveria ser 6,92 mA. Por favor, verifique se as configurações de faixa de medição da barreira de segurança e do DCS estão corretas.
Primeiramente, o valor de resistência medido inclui também o valor de resistência dos dois fios conectados, por isso o valor obtido é elevado. É necessário medir o valor de resistência de cada um dos fios e subtrair esses valores para obter um resultado mais preciso. Em segundo lugar, há uma discrepância entre a faixa de medição definida pelo barreira de segurança e o sinal de saída em mA. Para uma faixa de medição de (-30-200) °C, uma corrente de 5,3 mA corresponde a -11,31 °C. No entanto, conforme exibido pelo DCS, esse valor corresponde a 12 °C. Se a faixa de medição for realmente (-30-200) °C, então o valor em mA deveria ser 6,92 mA. Por favor, verifique se as configurações de faixa de medição da barreira de segurança e do DCS estão corretas.
Ok, obrigado! Vou verificar novamente seguindo o método que você indicou.
Este tópico foi editado pela última vez por li*ng419 em 15/02/2020, às 22:34. Qual é a barreira de segurança contra mudanças de temperatura da sua empresa?
Acho que é devido a uma inconsistência entre as configurações do lado DCS e as do lado da barreira de segurança
5,3 Ma também não deveria ser 12°C, certo? Será que há algum problema nas configurações de segurança? Vamos verificar se há algum problema com o sistema de fiação em geral
Não foi esclarecido no post de pedido de ajuda anterior; hoje verifiquei novamente os parâmetros configurados. A faixa de operação do limite de segurança de variação de temperatura é a mesma que a da configuração do DCS, sendo de -30 a 200°. A resistência medida da resistência térmica é de 114,7 ohms. A corrente de saída relacionada à variação de temperatura é de 6,97 miliamperes. Na tela do DCS, é exibido um valor de 12,6°. Por favor, que os especialistas me ajudem a verificar novamente. Há algum problema? Obrigado!
Verifique se a barreira de segurança é inteligente, ou seja, semelhante a um transmissor de temperatura. Se for o caso, é bom verificar os parâmetros de configuração. Além disso, a faixa de medição no DCS também deve ser definida entre -30 e 200
Use o verificador de processo para enviar sinais padrão nos terminais do cartão, e verifique se 4mA exibe -30 graus, e se 20mA exibe 200 graus. Verifique se há algum problema no canal do cartão.
Ok, vou tentar. Obrigado!
A resistência térmica não pode ser medida em valores negativos, certo? Há um problema com a faixa de medição da barreira de segurança
A resistência térmica consegue medir até -200 graus
Certo, quando a resistência térmica é medida em valores negativos, seu valor fica abaixo de 100Ω.
Certo, quando a resistência térmica é medida em valores negativos, seu valor fica abaixo de 100Ω.