Thread Content
Válvula de regulação FOL, abertura da válvula 50; quando o ar é interrompido, mantém-se em 50. Qual é a situação em caso de falta de vento e de interrupção de energia, e qual é a situação quando não há falta de vento e há interrupção de energia?
flo——Quando o fornecimento de ar é interrompido, a posição da válvula de regulação permanece inalterada (mantém sua posição). Quando há falta de energia (quando o sinal de controle fica baixo), a válvula se abre.
FOL, O e L referem-se todos ao estado de “perda de vento”, e não têm relação com a corrente elétrica. Primeiro, bloqueie em L; após a válvula de bloqueio começar a vazar, ela se abre gradualmente. O vento é a fonte de energia mais fundamental para o funcionamento das válvulas, enquanto a corrente elétrica é usada para transmitir sinais.
flo——Quando o fornecimento de ar é interrompido, a posição da válvula de regulação permanece inalterada (mantém sua posição). Quando há falta de energia (quando o sinal de controle fica baixo), a válvula se abre.
A válvula de regulação pneumática é acionada por ar comprimido. O estado de falha da válvula de regulação ocorre quando há perda do sinal de pressão do ar. Não importa se a perda do sinal é causada pela falta de alimentação do sistema de ar, pelo sinal elétrico, ou pelo fato de a válvula eletromagnética perder energia (ou ganhar energia); no final das contas, o que importa é a perda do sinal de ar, o que faz com que a válvula de regulação entre em um estado de falha, seja abrindo, fechando, liberando ou bloqueando.
Estão todos em modo ligado; liguem o modo de falha