Adição de transmissor de pressão remoto na saída da bomba de circulação

2020-02-16View Original

Thread Content

Pergunta de um iniciante: já existe um manômetro na saída da bomba de circulação. Agora, é necessário adicionar um transmissor de pressão remoto. Posso substituir o manômetro atual por um transmissor de pressão? Se não for possível, seria necessário adicionar outro transmissor em outra parte da tubulação de saída. Geralmente, esse transmissor é instalado antes ou depois da válvula de saída? Peço que responda, obrigado!
Reply #22020-02-16
Ou usar um ponto de medição no manômetro e instalar outro transmissor?
Reply #32020-02-16
Um ponto de medição de pressão, com um trecho em T, para conectar à superfície do solo e ao transmissor de pressão~
Reply #42020-02-16
Este tópico foi editado pela última vez por Qingzhi Han em 16/02/2020, às 13:58. Olá, é este o método de instalação mostrado do lado direito do diagrama? Eu vi que dizem que isso não está de acordo com as normas
Reply #52020-02-16
Desculpe, lá em cima; parece que as imagens não estão sendo exibidas
Reply #62020-02-16
I. Este é um ponto de pressão; a conexão de duas linhas não causa distorção nos valores de medição; II. Reabrir o orifício do tubo ou adicionar um trevo de conexão: qual é a opção mais prática? III. Para os encaixes das tubulações, válvulas e coisas do tipo, basta que sejam instalados de maneira adequada
Reply #72020-02-16
Instalar dois medidores de pressão em um ponto de medição não está de acordo com as normas. Se o ponto de medição remoto não faz parte do sistema de intertravamento e não é possível parar a bomba para realizar a instalação, pode-se adicionar um trecho em T ao tubo, após a válvula principal, para instalar uma válvula de corte e os medidores de pressão e transmissores. Dessa forma, em caso de falha nos instrumentos, é possível interromper seu funcionamento para realização de manutenções.
Reply #82020-02-16
1. Primeiro, é preciso considerar a função do novo relaxador de pressão. Se a bomba for acionada remotamente, é melhor instalá-la após a válvula de controle de saída da bomba. Dessa forma, se a pressão não aumentar após a partida da bomba, o controle central deve alertar para que se verifique a situação no local. Se o objetivo é apenas exibir a pressão de saída da bomba em outro local, é melhor instalar o manômetro e o redutor separadamente, para facilitar a manutenção.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.