HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Sobre os problemas de controle dos válvulas reguladoras

2020-02-17View Original

Thread Content

Nossa empresa precisa instalar um válvula de regulação, que será utilizada principalmente para controlar a abertura da válvula manual. Deseja-se possibilitar o ajuste manual da abertura da válvula no local, bem como o ajuste da mesma a partir da sala de controle. Poderia me dizer se basta comprar uma tabela PID de 2 canais para conectar o sinal 4-20mA às linhas de sinal da sala de controle? Se não for possível, como isso pode ser feito? Muito obrigado
Reply #22020-02-17
Isso pode ser feito instalando um regulador PID no local; a saída desse regulador é conectada a um interruptor de comutação local/remoto. Os sinais provenientes do DCS também são conectados ao mesmo interruptor. A saída do interruptor, por sua vez, é conectada ao posicionador da válvula. Quando o interruptor está em modo remoto, é controlado pelo DCS; quando está em modo local, é controlado pelo PID local.
Reply #32020-02-17
Mas a desvantagem disso é que não consigo monitorar a abertura que ele realiza no local
Reply #42020-02-17
O que você quer dizer com controle manual da abertura da válvula? ?
Reply #52020-02-17
É simplesmente instalar um medidor PID no local, para que seja possível inserir o grau de abertura da válvula no modo manual
Reply #62020-02-17
Os medidores PID convencionais possuem função de troca entre modo manual e automático. Basta conectar o sinal do DCS ao medidor e definir os parâmetros necessários. Se desejar que o DCS monitore a posição da válvula, é preciso verificar se o localizador em campo fornece feedback sobre a posição da válvula; basta conectar esse feedback ao DCS. :lol
Reply #72020-02-17
Compre uma válvula de regulação com roda de controle e transmissor de posição da válvula. Seja de forma manual no local ou por controle remoto da sala de controle, assim a sala de controle consegue ver as mudanças na posição da válvula (tanto pelo método manual quanto pelo controle remoto). Válvulas de controle não podem ser controladas manualmente no local e, ao mesmo tempo, remotamente da sala de controle.
Reply #82020-02-17
O localizador da válvula utiliza um cabo de feedback de 4-20mA. Será que basta conectá-lo em série ao medidor PID para que isso funcione?
Reply #92020-02-17
O controle manual de que falo não se refere a um volante; trata-se da instalação, no local, de um controlador PID secundário. É possível obter controle e monitoramento em dois locais, conectando o cabo 4-20mA do posicionador da válvula ao DCS e ao controlador PID secundário local. Em ambos os casos, o controle é feito por meio de um operador manual
Reply #102020-02-17
A linha de controle precisa de 2 fios, e a linha de feedback também precisa de 2 fios; Se houver apenas 2 núcleos, isso significa que não há sinal de feedback sendo coletado; geralmente, a conexão em série não é possível
Reply #112020-02-17
:Se faltar um caractere em “L”, e não for possível fazer a conexão, será que essa função não poderá ser implementada? Ou será que eu preciso criar um programa no DCS e usar o controle manual PID no local para controlar indiretamente essa válvula? A linha de feedback deve ser capaz de ser conectada em série, certo? Ou você poderia me sugerir um módulo de saída que transforme 1 em 2?
Reply #122020-02-17
Os sinais dos instrumentos, em geral, não podem ser conectados em série; portanto, o feedback também não pode ser conectado em série
Reply #132020-02-17
Mesmo com a troca manual para automático pelo painel secundário, ainda é necessário voltar a colocar o interruptor no modo automático no local; caso contrário, o DCS não conseguirá controlar automaticamente da próxima vez, o que também torna a operação do processo pouco confiável
Reply #142020-02-17
Não entendi o que você quis dizer? Será que todos os localizadores de válvulas de regulação atuais possuem função de feedback da posição da válvula? Não é também o caso de que, quando há muitos, as pessoas acham que são muitos?
Reply #152020-02-17
Escolha um localizador de válvulas inteligente; ao fazer o pedido, solicite que ele tenha funcionalidade de feedback de posição. Assim, as necessidades serão atendidas
Reply #162020-02-18
De acordo com o autor do tópico, deve-se configurar um módulo semelhante ao 333D, para ler os dados de feedback por meio do protocolo Hart. Adicione mais um módulo PID para atender às necessidades de controle local e remoto. Se for necessário usar o sinal para outros fins, pode-se considerar a adição de um distribuidor de corrente.
Reply #172020-02-18
Na verdade, o controlador manual é o instrumento que permite realizar essa função: ele executa as instruções do DCS à distância, mas também permite operação manual no local.
Reply #182020-02-19
Há décadas, os controladores manuais já eram capazes de atender às necessidades do proprietário do prédio. Só que hoje em dia eles são menos utilizados, foram esquecidos ou ninguém mais os usa.
Reply #192020-02-19
O que você chama de tabela PID de segunda ordem é o operador manual, certo? De acordo com sua ideia, o circuito funciona da seguinte maneira: a válvula no local conecta-se ao operador manual, que por sua vez se conecta ao DCS. O operador manual permite a troca entre modo manual e automático, além de fornecer energia à válvula no local. Esse método de controle já é obsoleto, mas as fábricas mais antigas ainda preferem usá-lo. Acho que é possível entrar diretamente no DCS; é possível adicionar módulos de controle PID na camada inferior do DCS, o que evita o uso de materiais, conexões elétricas e aumenta a confiabilidade do sistema! Se você realmente precisa de um controlador PID, pode procurar a Hongrun Precision Instruments Co., Ltd. Essa empresa fabrica esses controladores PID; são produtos nacionais, de boa qualidade e a preços acessíveis!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.