O que é o conceito de instrumentação de segurança?

2020-02-17View Original

Thread Content

Caros amigos, o sistema SIS, ou seja, o Sistema de Instrumentação de Segurança. Quando se fala em “instrumentação de segurança”, isso não se refere especificamente aos instrumentos utilizados no sistema SIS? É possível utilizar o conceito de “instrumentos de segurança” em locais de trabalho onde o sistema SIS não está instalado?
Reply #22020-02-17
Na minha opinião, não existe o conceito de “instrumento de segurança”; apenas os instrumentos que atendem a requisitos específicos constituem um sistema de instrumentos de segurança.
Reply #32020-02-17
O sistema SIS deve ser certificado por uma autoridade competente, obtendo a certificação de nível de segurança (que é o que chamamos de SIL). O processo de projeto e desenvolvimento do sistema SIS deve seguir as normas IEC61508, e deve passar por avaliações e certificações de segurança funcional realizadas por organizações independentes (como TÜV da Alemanha, BV, etc.), a fim de obter o certificado de conformidade. É importante ressaltar que todos os SIS conhecidos possuem certificação TV. Toda vez que escrevo aqui, há um colega que sempre me critica. Ele trabalha em uma empresa americana especializada em certificação de sistemas de segurança. Ele é razoável, mas sempre pede que eu mencione também a sua empresa. No entanto, só escrevo sobre aquelas empresas que realmente reconheço como boas, sem fazer algo contra minha vontade. Portanto, recomenda-se verificar a certificação de segurança antes de usar o SIS. Fique atento e reconheça apenas certificações autorizadas. 2. O sistema SIS deve ter redundância. É necessário que o sistema SIS utilize uma estrutura de redundância múltipla, a fim de aumentar a capacidade do sistema para lidar com falhas no hardware. Uma única falha não deve causar a perda das funções de segurança do sistema SIS. São o que chamamos de 2oo3D ou 2oo4D, etc. A redundância deve incluir redundância de energia, redundância de CPU, redundância de placas, entre outras. 3. O sistema SIS deve ter capacidade de tolerância a falhas. Primeiro, há as restrições impostas às falhas, ou seja, medidas para limitar as ações dos processos, a fim de evitar que elas continuem se agravando até que o erro seja detectado. Segundo, há a detecção de falhas, que consiste em monitorar dinamicamente as informações e as ações dos processos. Terceiro, há a recuperação das falhas, que envolve a substituição ou correção das peças que não estão funcionando corretamente. 4. Segurança em caso de falha: Quando o SIS deixa de funcionar por causas internas ou externas, o equipamento ou sistema que está sendo protegido deve parar de forma segura, seguindo uma sequência pré-determinada, e entrar automaticamente em um estado seguro. 5. Velocidade de resposta rápida: O sistema SIS possui uma capacidade de resposta em tempo real muito boa; sua velocidade de operação é muito superior à da DCS. 6. Função de registro sequencial (SOE) – Para facilitar a análise de acidentes e a reconstituição dos eventos após eles, o SIS geralmente possui a função de registro sequencial de eventos (SOE). Essa função permite registrar, em ordem temporal, as mudanças nas variáveis de entrada, saída e estado especificadas. A precisão do registro é, normalmente, de 1 milissegundo. As SOE são muito importantes, pois garantem a rastreabilidade dos acidentes. 7. O sistema SIS não participa do controle do processo, apenas atua como sistema de intertravamento. II. Conteúdo da inspeção após a conclusão do sistema SIS: 1. Inspeção de execução A inspeção de execução deve ser realizada de acordo com as “Normas para a construção e inspeção de projetos de automação” GB 50093-2013. As normas estabelecem requisitos claros para essa inspeção; basta seguir esses critérios para realizar a verificação. É importante ressaltar que a fixação dos terminais de conexão deve ser feita com cuidado. No SIS, a soltura de um único terminal de conexão pode causar um acidente. Recomenda-se a confirmação em três níveis (operários, técnicos e gestores). 2. Aceitação do hardware do SIS: O hardware consiste, principalmente, nos certificados de certificação de segurança fornecidos pelo fornecedor do sistema, nas certificações de qualidade dos produtos, nas licenças de software, entre outros. A aceitação é feita de acordo com a norma GB/T50770. Fontes de alimentação, CPUs, placas e outros componentes precisam passar por testes de redundância; por exemplo, sensores do tipo “três em dois” não podem estar localizados na mesma placa. Tudo precisa ser verificado. 3. Testes de software (validação da intertravamento) A validação da intertravamento também é um passo muito importante. É necessário verificar se a programação da lógica de intertravamento está de acordo com o projeto. Se houver erros na lógica de intertravamento, as consequências podem ser bastante graves. Ao verificar, encontrei várias vezes o problema de inconsistência entre a programação lógica e os desenhos técnicos. Após a inspeção, é necessário que várias partes assinem para confirmar, o que geralmente é um requisito obrigatório nas verificações de segurança. 4. Verificação de integridade A verificação de integridade consiste em avaliar se o sistema SIS é capaz de atender às necessidades de eliminação dos riscos de segurança, ou seja, trata-se do relatório de análise SIL. A confiabilidade do intertravamento (PFDavg) e a disponibilidade (MTTFs) devem estar dentro dos padrões para que o circuito de intertravamento seja considerado adequado. A verificação SIL não foi aprovada, e o sistema SIS também não foi aprovado.
Reply #42020-02-17
Sistema de Instrumentos de Segurança (Safety Instrument System); aqui, a palavra “Instrumenten” é traduzida como “instrumentos”. Na verdade, esse termo pode se referir não apenas a instrumentos, mas também a equipamentos, dispositivos, ferramentas e aparelhos. Portanto, a definição original de Safety Instrumented System é instrumentos, dispositivos, ferramentas e equipamentos que permitem a realização de funções de segurança. Há outra explicação para os instrumentos de segurança: eles são seguros, ou seja, possuem funcionalidades de proteção contra explosões e incêndios. Portanto, para entender o termo “instrumentos de segurança”, é preciso analisar em que contexto ele é usado.
Reply #52020-02-18
Por favor, dê uma olhada no quarto andar. Acho que o que ele disse também faz sentido
Reply #62020-02-18
Esta publicação foi editada pela última vez por liangtao8309 em 18/02/2020, às 10:40. Acho que faz sentido expandir o conceito de instrumentos no quarto andar para incluir dispositivos, ferramentas e máquinas. O segundo ponto: se os instrumentos de segurança possuem funcões de proteção contra explosões e incêndios, será que ainda é necessário considerar o ambiente em que serão utilizados? Por exemplo, se um instrumento certificado apenas para SIL1 for utilizado em um sistema que deseja atingir o nível SIL2, embora o próprio instrumento tenha proteções contra incêndios e explosões, ele não cumpre os requisitos do SIL2. Nesse caso, também pode-se considerá-lo inseguro?
Reply #72020-02-18
SIS: Safety Instrumented System – Sistema de instrumentos de segurança. Essa abreviação também pode ser interpretada como SIS: Safety Interlock System, ou seja, Sistema de intertravamento de segurança. SIS: Safety Instrumented System. O Sistema de Instrumentos de Segurança é um sistema que enfatiza a segurança do ponto de vista dos instrumentos utilizados. Esse sistema é composto por dispositivos de transmissão de sinais, dispositivos de processamento lógico e dispositivos de execução, todos voltados para garantir a segurança ; SIS: Sistema de Intertravamento de Segurança. É um sistema de segurança que se baseia em critérios funcionais; ele aciona mecanismos de intertravamento quando determinados parâmetros atingem limites de segurança, assim garantindo a proteção necessária.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.