Programação lógica DCS

2020-02-18View Original

Thread Content

Como mostrado na figura, o processo exige que se mostre um valor a cada 0, 15, 30 e 45 segundos; ou seja, um valor é exibido a cada 15 segundos, em ciclo contínuo. Isso permite observar a tendência de variação do nível do líquido. Como o programa deve ser escrito para que isso seja possível na tela de configuração do DCS? Peço aos sábios que não se neguem a me dar seus conselhos
Reply #22020-02-18
Mais ou menos é isso, existem outros métodos para conseguir.
Reply #32020-02-18
Depois de responder, lembrei de uma pergunta: vocês não têm tendências? Por que fazer isso?……
Reply #42020-02-18
Ao definir as tendências no DCS, configure o período de amostragem em 15 segundos
Reply #52020-02-19
Basta olhar para as tendências para entender. É possível definir alguns segundos; vocês que trabalham com processos também são profissionais talentosos
Reply #62020-02-19
Eu também acho que essa é a função básica de um registrador de instrumentos, não é? Será que eles não têm esse instrumento? É necessário implementar por meio de programação.....
Reply #72020-02-19
O DCS ainda tem as funções básicas para identificar tendências, não há necessidade de algo tão complexo
Reply #82020-02-19
O M6 da Hilscher não possui essa funcionalidade; portanto, é preciso verificar o valor correspondente a esse momento específico. Para o processo, não é necessário usar o gráfico de tendências
Reply #92020-02-19
O processo não gosta de observar tendências; o aumento do nível do líquido não é perceptível, e ainda é preciso mover o mouse para cima e para baixo
Reply #102020-02-19
É um horário fixo? Se for fixo, o relatório também pode ser, não é?
Reply #112020-02-19
É óbvio que, se você quiser criar relatórios, o computador principal possui plugins para isso; é possível editar funções de script, assim como no Excel. Ou então, na camada inferior, pode-se criar um programa em formato de diagrama em L, semelhante ao que um amigo criou acima; também é possível conectar os pontos na tela.
Reply #122020-02-19
Isso é dever; não existe algo como gostar ou não gostar...
Reply #132020-02-19
A tendência está ok, mas não há versões de quinze segundos. Existem versões de um segundo e dez segundos
Reply #142020-02-20
Quando o valor de r no flip-flop rs é 1, a saída é 0. Ou seja, este programa precisa ser iniciado manualmente a cada minuto, certo?
Reply #152020-02-23
De acordo com as tendências de tempo de coleta do DCS e uma análise com intervalo de 15 segundos, isso não é melhor. O método utilizado em seu processo também é aceitável
Reply #162020-02-23
Andar dois, correto. O que o autor quer dizer é que os quatro pontos de medição de nível devem ser exibidos alternadamente no mesmo local, a cada 15 segundos. Além de ser implementado logicamente no segundo andar, também é possível usar a lógica em conjunto com o ocultamento e exibição para isso.
Reply #172020-03-14
Defina 4 variáveis intermediárias e adicione-as aos dados históricos (aumentando o intervalo de amostragem ou salvando-os com um timer)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.