2020-02-19View Original

Thread Content

Atualmente, a pressão relativa do sistema a vácuo indica -90 Kpa; quando o transmissor de pressão é zerado, a leitura é de 100%; A pressão atmosférica local é de 95 KPa. Gostaria de saber se a pressão absoluta dos navegantes neste momento é de 5 KPa? Ainda 10Kpa?
Reply #22020-02-20
O manômetro indica que começa em 100%
Reply #32020-02-20
Esse 100% está relacionado à escala de medição; não é preciso prestar atenção nele. Basta olhar para o medidor de pressão atmosférica e de pressão negativa
Reply #42020-02-20
Seu transmissor deve ser um transmissor de pressão comum, ou seja, que se baseia na pressão atmosférica local. A escala deve ser tal que 0% corresponda a -95 KPA e 100% a 0 KPA. Quando não há pressão aplicada, em condições ambientais normais, as pressões dos dois lados são iguais, e nesse caso será exibido 0 KPA. É claro que, nessa situação, será exibida a escala máxima. Apenas após a entrada em operação, quando a pressão do sistema for inferior à pressão atmosférica, é que os valores diminuirão. A pressão absoluta é em relação ao vácuo, enquanto a pressão relativa é em relação à pressão atmosférica
Reply #52020-02-21
Se a pressão relativa indica 10%, qual deve ser a pressão absoluta? É 10*95/100? Ainda 10? Ainda 5?
Reply #62020-02-21
A tabela mostra 10%? Como se calcula a pressão absoluta?
Reply #72020-02-21
As palavras que eu deixei de escrever não fazem diferença
Reply #82020-02-22
Na verdade, o mais preciso é instalar um transmissor de pressão absoluta, tomando-o como referência. Use-o novamente para converter a pressão indicada pelo manômetro de vácuo.
Reply #92020-02-29
Olhando para a pressão relativa, deve ser 5 kPa. Mas, durante o uso, deve-se verificar a tensão. Por exemplo, o modelo eja310e da Yokogawa, que usamos com frequência, custa alguns milhares de reais.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.