1. A leitura do transmissor local de pressão na entrada do forno principal PT-009 é de 3,09 MPa; a leitura exibida na sala de controle é de 3,04 MPa. Anteriormente, as leituras eram iguais. A leitura do transmissor local de pressão na saída do PT-010 é de 3,09 MPa; a leitura exibida na sala de controle também é de 3,09 MPa; O transmissor local tem a mesma faixa de medição que a sala de controle ; Usando 475 e o amperímetro, é possível medir a corrente; os valores obtidos correspondem aos indicados na sala de controle ; Após a substituição da barreira de segurança e a alteração das conexões dos PT-009 e PT-010, o valor indicado pelo transmissor local do PT-009 foi de 3,09 MPa, enquanto no painel de controle o valor mostrado foi de 3,04 MPa. Já o transmissor local do PT-010 indicou 3,09 MPa, e no painel de controle o valor também foi de 3,09 MPa.
Parece ser um problema com o transmissor PT-009, vamos tentar substituí-lo...
Deve ser o PT-09 que está com problema. Qual é exatamente o problema precisa ser verificado pelos técnicos no local e pela equipe do DCS!
Você resolve o problema substituindo o módulo de alimentação do PT-009; já encontrei esse tipo de problema várias vezes.
Pela sua descrição, pode-se descartar a seção que vai dos terminais de conexão no local até o próprio local
Através da troca, é possível confirmar que não há problemas com a barreira de segurança e com o canal dos cartões. Você também precisa verificar quais são os valores de corrente de 09 e 10. Calcule por conta própria qual é o valor da corrente correspondente a 3,09 MPa, fazendo a conversão de escala. É bem provável que a parte de saída do modelo 09 esteja danificada. Em muitos transmissores de marcas diferentes, as funções de medição e de saída são realizadas por placas de circuito separadas
Quero saber qual é a parte da corrente de entrada que você está medindo com o amperímetro
Acho que você mediu a corrente apenas no lado da barreira de isolamento, e não no lado dos instrumentos de medição no local. Se você medisse a corrente nos instrumentos de medição no local, ela também deveria estar em torno de 3,04 MPa. Portanto, o problema provavelmente ainda está relacionado ao transmissor de pressão no local.
Antes eu não consegui ver direito, agora olhei com atenção. Para essa pergunta sua, basta realizar a operação quando a tabela estiver sob pressão normal
Concordo com a sua opinião. Atualmente, muitos transmissores inteligentes possuem circuitos independentes para medição e saída. Se for possível medir o valor da corrente de saída do transmissor e sincronizá-lo com a sala de controle, então o problema está na parte de medição do transmissor inteligente. Caso contrário, o problema está na parte de saída do transmissor ou no próprio transmissor como um todo.