A sala de controle e as indicações do transmissor não estão em concordância

2020-02-19View Original

Thread Content

1. A leitura do transmissor local de pressão na entrada do forno principal PT-009 é de 3,09 MPa; a leitura exibida na sala de controle é de 3,04 MPa. Anteriormente, as leituras eram iguais. A leitura do transmissor local de pressão na saída do PT-010 é de 3,09 MPa; a leitura exibida na sala de controle também é de 3,09 MPa; O transmissor local tem a mesma faixa de medição que a sala de controle ; Usando 475 e o amperímetro, é possível medir a corrente; os valores obtidos correspondem aos indicados na sala de controle ; Após a substituição da barreira de segurança e a alteração das conexões dos PT-009 e PT-010, o valor indicado pelo transmissor local do PT-009 foi de 3,09 MPa, enquanto no painel de controle o valor mostrado foi de 3,04 MPa. Já o transmissor local do PT-010 indicou 3,09 MPa, e no painel de controle o valor também foi de 3,09 MPa.
Reply #22020-02-19
Parece ser um problema com o transmissor PT-009, vamos tentar substituí-lo...
Reply #32020-02-20
Deve ser o PT-09 que está com problema. Qual é exatamente o problema precisa ser verificado pelos técnicos no local e pela equipe do DCS!
Reply #42020-02-20
Você resolve o problema substituindo o módulo de alimentação do PT-009; já encontrei esse tipo de problema várias vezes.
Reply #52020-02-20
Pela sua descrição, pode-se descartar a seção que vai dos terminais de conexão no local até o próprio local
Reply #62020-02-20
Através da troca, é possível confirmar que não há problemas com a barreira de segurança e com o canal dos cartões. Você também precisa verificar quais são os valores de corrente de 09 e 10. Calcule por conta própria qual é o valor da corrente correspondente a 3,09 MPa, fazendo a conversão de escala. É bem provável que a parte de saída do modelo 09 esteja danificada. Em muitos transmissores de marcas diferentes, as funções de medição e de saída são realizadas por placas de circuito separadas
Reply #72020-02-20
Quero saber qual é a parte da corrente de entrada que você está medindo com o amperímetro
Reply #82020-02-22
Acho que você mediu a corrente apenas no lado da barreira de isolamento, e não no lado dos instrumentos de medição no local. Se você medisse a corrente nos instrumentos de medição no local, ela também deveria estar em torno de 3,04 MPa. Portanto, o problema provavelmente ainda está relacionado ao transmissor de pressão no local.
Reply #92020-02-22
Antes eu não consegui ver direito, agora olhei com atenção. Para essa pergunta sua, basta realizar a operação quando a tabela estiver sob pressão normal
Reply #102020-02-26
Concordo com a sua opinião. Atualmente, muitos transmissores inteligentes possuem circuitos independentes para medição e saída. Se for possível medir o valor da corrente de saída do transmissor e sincronizá-lo com a sala de controle, então o problema está na parte de medição do transmissor inteligente. Caso contrário, o problema está na parte de saída do transmissor ou no próprio transmissor como um todo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.