HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas com a conexão dos instrumentos de campo ao barramento de segurança

2020-02-23View Original

Thread Content

No local, os instrumentos de sistema de três fios são conectados ao gabinete por meio de uma barreira de segurança AI (a barreira de segurança de sistema de três fios da MTL). No entanto, os instrumentos locais não funcionam (a tela deles não exibe nada; presume-se que não haja alimentação elétrica). Sem os instrumentos locais, a barreira de segurança apresenta uma tensão de 25V, enquanto, com a conexão dos instrumentos locais, a tensão medida é de apenas 4V. Além disso, a fonte de alimentação de 24V é conectada diretamente aos instrumentos de campo, que possuem display. Qual é a razão para isso? Os instrumentos de campo são instrumentos intrinsecamente seguros.
Reply #22020-02-23
O ideal é verificar se as especificações detalhadas dos instrumentos de medição no local e das barreiras de segurança são compatíveis. Mesmo sendo um sistema de três fios, isso não garante necessariamente compatibilidade
Reply #32020-02-24
Vamos verificar a potência de saída máxima do isolador e a potência dos instrumentos de sistema de 3 fios no local… Parece que a potência dos instrumentos de sistema de 3 fios é muito alta, e o isolador não consegue suportá-la
Reply #42020-02-24
Pela descrição, parece haver uma incompatibilidade de potência: a potência gerada pela barreira de segurança é menor do que a necessária pelo instrumento. Não consegue acionar os instrumentos.
Reply #52020-02-25
Por precaução, é melhor usar instrumentos de dois fios nos circuitos intrinsecamente seguros. Os instrumentos de três fios têm consumos de energia diferentes; um consumo ligeiramente maior pode fazer com que eles não consigam funcionar.
Reply #62020-02-25
Esse é um ponto novo que foi adicionado ou o original estava danificado?
Reply #72020-02-25
Erro de conexão. As três linhas de um instrumento de sistema de três fios – alimentação, sinal e terra – precisam passar por uma barreira de segurança para serem conectadas ao sistema. A fonte de alimentação e a terra não estão corretas; o medidor no local não exibe nada. O sinal e a terra não estão corretos; o sinal não pode ser introduzido no sistema.
Reply #82020-02-25
Obrigado a todos. Consultei o fabricante, e parece que há uma incompatibilidade entre a potência do barreira de segurança e os instrumentos de campo.
Reply #92020-02-25
Ponto novo adicionado; a fabricante diz que a potência do barramento de segurança não é suficiente
Reply #102020-02-25
Obrigado. Deve ser esse o problema
Reply #112020-02-25
1. Consultar o fabricante da barreira de segurança; 2. Verificar se a conexão está correta ; 3. É raro encontrar instrumentos de três fios que sejam do tipo intrinsecamente seguro. Verifique se o instrumento em questão é do tipo intrinsecamente seguro ou à prova de explosão. Se for à prova de explosão, recomenda-se que os cabos de sinal passem por uma barreira de isolamento, e que a alimentação seja fornecida separadamente.
Reply #122020-02-26
1. Verificar se a localização dos instrumentos de campo está muito distante do compartimento dos gabinetes. 2. Verificar se existe uma caixa de conexões intermediária entre o compartimento dos gabinetes e o local onde estão os instrumentos de campo. Além disso, é preciso verificar se há conexões defeituosas nos terminais de conexão intermediários. Se houver má conexão, isso pode causar uma resistência de contato elevada, o que por sua vez pode reduzir a capacidade de carga da barreira de segurança
Reply #132020-12-30
Em um projeto, encontrei um problema semelhante: a potência do barramento de segurança não era suficiente. Era necessário que o barramento de segurança acionasse um sensor de vibração de tipo “três em um”. No entanto, o superaquecimento do barramento de segurança causou um incêndio dentro do gabinete
Reply #142021-03-04
Solicitar ao fabricante dos instrumentos o modelo de barreira de segurança compatível
Reply #152021-03-05
Como é possível alcançar o estado de intrinsecamente seguro se a fonte de alimentação for conectada aos instrumentos no local? A barreira de segurança ainda funciona? ?
Reply #162021-03-09
No local, a alimentação dos instrumentos de sistema de três fios é fornecida separadamente de outro local. A alimentação do barramento de segurança é do tipo intrinsecamente seguro e possui baixa potência. (Qual é o modelo do barramento de segurança de sistema de três fios da MTL?) ).
Reply #172021-03-15
A barreira de segurança utiliza um conexão passiva, ou seja, não há fornecimento de energia ao circuito

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.