Thread Content
O medidor de vazão de gás de tipo térmico mostrava um valor de zero normalmente após a parada do equipamento, mas, após alguns dias, começou a mostrar valores anormais: havia uma grande vazão, embora não devesse haver nenhuma. Os sensores também foram limpos. Pessoal, poderiam analisar qual é a causa disso?
Há água entrando no sensor? A parada da máquina causa mudanças de temperatura, o que pode gerar água de condensação e danificar os sensores
O sensor serve apenas para medir a temperatura e a velocidade do fluxo de água; não deve haver entrada de água. Atualmente, ele está quase no limite máximo de funcionamento
Quando as válvulas dos dois lados são fechadas, o valor chega a zero; quando o fluxo é restabelecido, o valor volta ao valor máximo. Atualmente, está em estado de parada.
Que marca é? Qual é a faixa de medição? :o
Shanghai Anrui 0,06-0,5 t/h
Dentro do tubo ou entrou no interior do instrumento?
Você está no sul ou no norte? O gás liquefeito pode se transformar facilmente com mudanças de pressão e temperatura. Além disso, o princípio de funcionamento dos medidores de vazão de tipo térmico está relacionado à capacidade térmica específica do meio. Portanto, para evitar que o gás liquefeito se liquefaça, é necessário isolar os tubos e manter a pressão dentro dos limites necessários para sua vaporização.
Sul, os padrões que você mencionou devem estar corretos
Oh, qual é a velocidade do fluxo obtida após a conversão?
Parece que os medidores de vazão de tipo térmico têm esse problema. Pessoalmente, sinto que uma pequena gota de líquido, ou uma pequena perturbação no gás, pode gerar um valor falso. Depois de entrar em funcionamento, geralmente o fluxo melhora.
Nossa fábrica já utilizou uma marca estrangeira. Houve um tempo em que ocorreram fenômenos estranhos semelhantes aos seus. O medidor é alimentado por 220VAC; posteriormente, a carcaça do medidor foi conectada à terra, e até agora está funcionando bem. Pode não se aplicar à sua situação, apenas para referência.
Amanhã vou até o local para dar uma olhada. Obrigado
As pequenas gotas estão presas nos sensores dentro dos tubos?
Na nossa fábrica, utilizamos EPIs, e seus valores costumam variar muito