Sobre o problema dos canais de cartão AI em DCS/SIS

2020-03-04View Original

Thread Content

As placas de IA possuem diferentes números de canais, dependendo do fabricante: há placas com 8 canais, 16 canais e 32 canais. Vi nas especificações técnicas que o número de canais das placas de IA não deve exceder 16. Qual é a opinião de vocês a respeito disso?
Reply #22020-03-04
Este tópico foi editado pela última vez por budaoweng123 em 4/3/2020, às 17:26. Atualmente, os projetos DCS costumam utilizar 16 canais. Há poucos modelos SIS, então você não tem escolha alguma. Por exemplo, a TRICON, a Zhongkong e a Hollyland têm apenas 32 canais; o ICS parece ter apenas 20 canais, enquanto a HIMA tem apenas 8 canais.
Reply #32020-03-04
Se houver muitos canais com defeito em um único cartão, é necessário substituí-lo. Obviamente, substituir um cartão com 16 canais é mais econômico do que um com 32 canais. Além disso, o uso normal dos canais também é menor nesse caso. Não se sabe se há alguma consideração relacionada à distribuição dos riscos
Reply #42020-03-17
Não há escolha, na minha opinião, 16 pontos parece ser o valor mais adequado. O SIS é utilizado para interrupções de emergência em pontos de controle críticos, mas não tanto quanto o DCS. No entanto, atualmente o padrão parece ser 32 pontos.
Reply #52022-03-11
A maioria das IA possui 8 ou 16 canais; o DCS, que é mais estável, tem 16 canais, enquanto o SIS tem 8 canais, o que se adapta melhor às situações de uso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.