Adição de proteção contra flutter no sistema SIS: será que a avaliação do SIL do SIS conseguirá ser aprovada?

2020-03-05View Original

Thread Content

Atualmente, há um conjunto de equipamentos de alquilação e um compressor. Gostaria de saber se o sistema de proteção contra flutter e o SIS podem compartilhar a mesma estação. Assim, será que a avaliação SIL funciona? Existem documentos que posso consultar? Obrigado. É só se é possível economizar o dinheiro de uma estação de controle. ;P
Reply #22020-03-05
Uma estação de controle para o SIS do dispositivo e para a proteção contra surto da unidade
Reply #32020-03-05
Se a proteção contra surtos de fluxo não for considerada uma função de instrumentação de segurança, é necessário analisar o nível SIL das outras funções de segurança dos instrumentos. Se todos estiverem no nível SIL1, pode-se considerar a possibilidade de utilizá-los em conjunto. De acordo com a norma GBT50770 8.2.1, as funções de instrumentação de segurança do nível SIL1 devem ser separadas do sistema de controle do processo. Se for SIL2 ou superior, é difícil dizer. Se a prevenção do estouro também for considerada uma função de instrumentação de segurança, deve ser considerado um modo de operação de alto nível (com controle analógico)
Reply #42020-03-06
Os sistemas SIS e DCS compartilham uma estação; é preciso considerar dois aspectos: primeiro, se as capacidades de hardware e software são adequadas, e segundo, se as normas permitem isso. Atualmente, em termos de nível de produção, não há problemas. Em segundo lugar, de acordo com a norma GBT50770, se o circuito de função de segurança SIF for da categoria SIL1, ele pode ser compartilhado. As recomendações acima de SIL2 devem ser separadas. Se o sistema DCS for configurado para atender aos requisitos do nível SIL2 ou superior (ou seja, se os controladores do sistema SIS forem usados para controlar o DCS), isso seria possível? Em princípio, é possível, mas as normas também não o recomendam; no entanto, não há nenhuma norma que proíba expressamente seu uso. Geralmente, o DCS atende ao nível SIL1.
Reply #52020-03-06
Para complementar o que os dois colegas de cima disseram, as instruções do padrão GBT 50770 estipulam claramente que os sistemas de controle de processos básicos não devem executar funções de instrumentação de segurança de níveis SIL1, SIL2 ou SIL3.
Reply #62020-03-06
Obrigado. Temos um DCS separado. Agora, precisamos de um sistema SIS para o equipamento, além de um sistema anti-estouro para as unidades. Atualmente, espera-se que o sistema SIS e o sistema anti-estouro compartilhem um mesmo controlador, enquanto os cartões e os cabos fiquem em gabinetes separados para o SIS e para o sistema anti-estouro. Assim, não se sabe se a avaliação SIL funciona dessa maneira.
Reply #72020-03-06
Sim, é assim que operamos aqui. O controle do grupo gerador e o EDS são controlados juntos, ambos usando Tricon. Nosso SIS também utiliza Trion. Quando adicionamos um novo controle para o compressor, ele é incluído no SIS. Assim, a inspeção é aprovada. Além disso, os inspetores não sabem se você está utilizando ambos os sistemas juntos ou não
Reply #82020-03-06
Embora os cartões e os cabos sejam separados, o controlador lógico (controlador) continua sendo compartilhado. Se houver inspetores que conhecem bem as normas e o funcionamento dos controles, será problemático seguir as normas ao pé da letra.
Reply #92020-03-06
Sim, ser tão meticuloso realmente não dá certo. Além disso, o controlador que vocês tinham antes precisava, no mínimo, passar por uma verificação SIL, para determinar em qual nível SIL ele poderia ser utilizado. Verifique o MTTF (du) no manual dele; ele deve ser de pelo menos 50 anos, o que é suficiente para atingir o nível SIL1. Se o circuito SIF que vocês desejam adicionar atualmente não for superior a SIL1, ainda será necessário realizar cálculos para todo o circuito.
Reply #102020-03-07
Concordo, SIL1 não pode ser compartilhado
Reply #112020-03-07
Primeiramente, para utilizar o sistema SIS, é necessário classificar o compressor em termos de nível SIL. Se houver um nível SIL definido, então é preciso considerar a utilização do sistema SIS; Em segundo lugar, se existem níveis SIL, vamos analisar o ITCC independente do próprio compressor. Em geral, o ITCC pode ser considerado um sistema de controle de segurança. Nesse caso, entendo que o ITCC consegue realizar a função de interrupção de emergência do SIS, o que deve atender aos requisitos
Reply #122020-04-08
Para avaliação do sil, pode entrar em contato comigo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.