HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Por que os sistemas de vapor das usinas elétricas utilizam, na maioria dos casos, termopares em vez de resistências térmicas?

2020-03-06View Original

Thread Content

Observei que, na maioria das usinas termelétricas, a medição da temperatura dos tubos de vapor é feita com dois termopares. Em termos de unidade de medida da temperatura, as resistências térmicas também podem ser utilizadas. O uso de resistências térmicas é um pouco mais prático do que o uso de termopares. Será que há outros fatores a serem considerados?
Reply #22020-03-06
Vamos olhar para a faixa de temperatura de longo prazo do funcionamento a vapor.
Reply #32020-03-06
Deixando de lado as diferenças no desempenho dos instrumentos que utilizam resistências térmicas e termopares, na verdade, isso talvez esteja relacionado aos hábitos de projeto dos escritórios de engenharia (continuar com os designs anteriores) – é mais prático!
Reply #42020-03-06
Esse intervalo de medição de temperatura é relevante. As usinas elétricas são, geralmente, ambientes de alta temperatura. Na API551: a temperatura recomendada para uso de resistências térmicas é de -200 a 450 ; A temperatura de uso recomendada para os termopares é de -270 a 1815°C (a faixa de uso varia dependendo do tipo). Geralmente, nas fábricas, o limite é de 400°C; para temperaturas menores, são utilizadas resistências térmicas ; São utilizados termopares em temperaturas elevadas, pois, em regiões de baixa temperatura, a medição com resistores térmicos é mais precisa; já os termopares apresentam um potencial termoelétrico menor em baixas temperaturas.
Reply #52020-03-06
A faixa de temperatura utilizada pelos termopares é maior do que a das resistências térmicas
Reply #62020-03-06
Eu também pensava assim no início: as usinas termelétricas supercríticas operam a temperaturas de quatrocentos a quinhentos graus. Mas, ao ver que o vapor nas usinas nucleares opera a apenas 300 graus, e ainda assim se utilizam termopares, achei isso um pouco estranho
Reply #72020-03-06
Ou por conveniência, todos escolhem termopares; Ou então, na hora da escolha, eles nem pensaram muito nisso, afinal, a área de medição da sonda termopar é grande. Mas, em regiões de baixa temperatura, a precisão do resistência térmica é superior à das termopares; portanto, em condições de criogenia, não são necessários termopares.
Reply #82020-03-06
Há muitas situações nas usinas elétricas em que é necessário usar termopares; se for preciso escolher apenas um tipo de sensor, então só resta optar pelos termopares; A usina elétrica apresenta interferências elétricas intensas; a capacidade de resistência às interferências dos termopares é melhor do que a das resistências térmicas ; Recomendações de alguns manuais ou normas de projeto de usinas elétricas.
Reply #92020-03-07
O desempenho do termopar em termos de resistência a interferências é superior ao das resistências térmicas; Acho que essa afirmação está incorreta. Sem falar da faixa de medição, o exemplo mais básico é o fato de que nos enrolamentos dos motores de alta tensão são utilizadas resistências térmicas, e não termopares.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.