Quais são os componentes que compõem o sistema de instrumentação de segurança?

2020-03-06View Original

Thread Content

Este tópico foi editado pela última vez por O mundo da química industrial em 6/3/2020, às 12:42. Sou formado em engenharia de processos. O conhecimento sobre os instrumentos é apenas superficial. Estou aprendendo SIS recentemente. Sabe-se que o sistema de instrumentação de segurança geralmente inclui um subsistema de sensores, um subsistema de controladores lógicos e um subsistema de atuadores. Não fica muito claro quais são os componentes específicos que compõem cada um dos três sistemas, quando eles são divididos em partes menores. Os sensores, em ordem, devem incluir: componentes de medição no local, transmissores e barreiras de segurança. Já os controladores lógicos, em ordem, devem incluir: cartões de entrada e cartões DI (são a mesma coisa esses dois tipos de cartões?) )、CPU, placa DO, placa de saída (será que as duas são a mesma coisa?) ), os atuadores incluem: relés, barreiras de segurança e válvulas de controle. A compreensão acima está correta? Por favor, algum especialista em instrumentação possa me orientar: o que exatamente está incluído em cada item? Qual é a função básica? Quais são os que têm uma correspondência um-a-um?
Reply #22020-03-06
Gostaria de perguntar: ao realizar a verificação SIL, onde fica a delimitação entre sensores, controladores e atuadores?
Reply #32020-03-06
Gostaria de perguntar: ao realizar a verificação SIL, onde são feitas as divisões entre as três partes? Obrigado
Reply #42020-03-06
A verificação SIL é realizada por unidade de circuito.
Reply #52020-03-06
Sim, está correto. Ao calcular um circuito SIF, é necessário calcular separadamente o PFDavg dos sensores, do controlador e do atuador, e depois somá-los. Olhei os exemplos na literatura; eles são todos bastante simplificados. Na realização dos cálculos, alguns somam a taxa de falha perigosa dos componentes de medição, dos transmissores e das barreiras de segurança, para calcular a taxa de falha total do sensor e, assim, determinar o PFD do mesmo. O controlador leva em conta apenas a taxa de falha do CPU. Quanto aos atuadores, alguns incluem válvulas eletromagnéticas, enquanto outros não. Onde exatamente fica a divisão entre as três partes?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.