No inverno no Norte, a pressão do válvula de redução de pressão do filtro de ar é mantida em 4 bar, o que é bastante estável. De repente, essa pressão caiu para 2,5 bar e permaneceu nesse valor. Ao interromper o fornecimento de ar e reiniciar seu funcionamento, a pressão voltou a 4 bar. Isso indica que não há flutuações na pressão na entrada do ar. Ao verificar a parte superior da membrana, percebeu-se que ela estava úmida, enquanto a parte inferior estava seca. Alguém sabe qual é exatamente o problema? Eu analiso que é possível que a água acima da membrana congele, causando sua deformação e afetando a mola, mas não houve vazamento de gás no local. A segunda possibilidade é que haja um círculo de ferro na parte central do conjunto da membrana; o centro desse círculo é oco. A água entra nesse orifício, e lá se forma gelo, o que faz com que a abertura da válvula diminua, reduzindo assim a pressão de saída.
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 8/3/2020, às 10:14. 1. Já encontrei problemas semelhantes; geralmente, acredita-se que a água entra pelo orifício de ventilação localizado no lado superior da membrana. Esse orifício serve para permitir a saída de ar e manter o equilíbrio com a pressão atmosférica; Posteriormente, essa abertura foi protegida, mas ainda ocorreram alguns problemas. Após testes, descobriu-se que a água entrava por meio das parafusos de ajuste de pressão localizados na parte superior; como esses parafusos tinham rosca plana, eles não tinham função de vedação. Nota: Uma pequena quantidade de água acumulada pode evaporar através das saídas de ar. 2. Os problemas no redutor de pressão por filtragem geralmente ocorrem após chuvas intensas ou chuvas contínuas, quando a temperatura cai abaixo de zero grau, o que faz com que o mecanismo de feedback de pressão da membrana ou do pistão deixe de funcionar. O princípio de funcionamento é mostrado na figura abaixo: 3. Existem duas formas de controle da pressão no redutor de pressão por filtragem: uma é do tipo membrana e a outra é do tipo pistão. Os de tipo pistão são mais suscetíveis a serem afetados. 4. Sugere-se medidas de melhoria: verifique a direção de instalação do redutor de pressão de filtragem, para evitar que água entre pelo orifício de exaustão ; Aplique selante de vidro nas roscas do redutor de pressão, do tipo que pode ser removido posteriormente ; Também é possível processar ou fabricar capas para proteção.
Obrigado, agora posso escrever os casos, de forma padronizada~
Se a pressão na entrada de ar for no máximo de 5 quilos e permanecer constante, qual será a pressão máxima que pode ser alcançada na saída da válvula redutora de pressão do filtro? Eu acho que será 5 quilos.
Pelo princípio, o redutor de pressão de filtragem tem apenas funções de alimentação de ar e descarga de ar, sem função de aumento de pressão; portanto, a pressão do ar de saída não será maior que a pressão do ar de entrada.
Água entra no local da roda manual; eu uso fita adesiva autoadesiva para vedá-lo, e reforço as inspeções no inverno