É necessário um quarto separado para a UPS?

2020-03-09View Original

Thread Content

É necessário um ambiente separado para a UPS? Qual é a fonte das normas? Obrigado
Reply #22020-03-09
Necessário. As normas aplicáveis podem ser encontradas em: “Padrões de projeto para sistemas de ventilação e ar-condicionado em edifícios residenciais”, GB 50736 – 2012, seção 6.3.2. A disposição das entradas de ar no sistema de ventilação geral do edifício deve seguir as seguintes regras: 1. As entradas de ar localizadas na parte superior dos cômodos, exceto quando são utilizadas para expelir misturas de hidrogênio com ar, devem ter uma distância entre sua borda superior e o teto de no máximo 0,4 m ; 2. Para a remoção de misturas de oxigênio e ar, a distância entre a borda superior da abertura de exaustão e o plano do teto ou do telhado não deve ser maior que 0,1 m. 3. Para a remoção de gases nocivos com densidade maior que a do ar, as aberturas de exaustão localizadas na parte inferior do ambiente devem ter uma distância entre sua borda inferior e o piso não maior que 0,3 m ; “Normas de Projeto para Instalações Elétricas em Ambientes com Risco de Explosão” GB50058-2014: 4) Em áreas fechadas, considera-se que há boa ventilação quando é fornecido pelo menos 0,3 m³ de ar por minuto por metro quadrado de área do piso, ou quando a renovação do ar ocorre pelo menos 6 vezes por hora. Essa taxa de ventilação pode ser alcançada por ventilação natural ou por ventilação mecânica. “Normas de Projeto para Distribuição de Energia em Equipamentos Elétricos Gerais” GB 50055-2011, 6.0.8 – 3: A sala de carregamento deve ter boa ventilação. Quando a ventilação natural não for suficiente, deve-se utilizar ventilação mecânica; o número de trocas de ar por hora não deve ser inferior a 8 vezes. Nota explicativa: De acordo com as normas da indústria em vigor no nosso país, especificamente as “Normas de Projeto para Edifícios Específicos para Telecomunicações” YD/T 5003, nas salas onde estão instaladas baterias resistentes a explosões, a ventilação deve ser de pelo menos 5 trocas de ar por hora. Referindo-se às disposições acima e considerando que, ao carregar a bateria até estágios avançados, são produzidos maiores quantidades de gases corrosivos e hidrogênio, esta norma estipula que a frequência de ventilação deve ser de no mínimo 8 vezes por hora. 【Área não perigosa: De acordo com os cálculos do volume de hidrogênio que escapa, para se atingir 10% do limite inferior de explosividade, a bateria precisa ser carregada por mais de 33 horas.】 Geralmente, o tempo de carregamento de uma bateria é de 8 horas por vez; portanto, é fácil atingir os padrões das áreas não perigosas. As normas não exigem ventilação a cada hora neste local; supondo que haja uma troca de ar uma vez por hora, ainda é possível manter o teor de hidrogênio abaixo de 10% do limite de explosividade. 】 As exigências normativas relativas à frequência de ventilação são irracionais no ambiente de uso de data centers. 】 “Normas para instalação de dispositivos elétricos, construção e inspeção de baterias” GB50172-2012 3.0.7 A sala das baterias deve ser equipada com lâmpadas à prova de explosão e motores de ventilação. Os fios de iluminação devem ser instalados dentro de tubos, e não devem ser instalados interruptores ou tomadas na sala. Projeto elétrico entre as baterias – “Normas para instalação de dispositivos elétricos e construção/aceitação de baterias”, GB50172-2012, 3.0.7: A sala das baterias deve contar com iluminação à prova de explosões e motores de ventilação. Os fios de iluminação devem ser instalados dentro de tubulações, e não devem haver interruptores ou tomadas na sala.
Reply #32020-03-09
Geralmente, os equipamentos de alta potência possuem uma sala de UPS separada
Reply #42020-03-09
Geralmente, é criado um quarto separado para o UPS. SHT 3006-2012 – Normas de projeto para salas de controle em indústrias petroquímicas: Objetivo principal: primeiro, a isolação eletromagnética ; Em segundo lugar, os profissionais responsáveis pela manutenção entre o UPS e os gabinetes também são diferentes; eles estão sob a responsabilidade dos departamentos de eletricidade e de instrumentação, respectivamente. Facilita a gestão separada.
Reply #52020-03-09
A UPS deve estar em um ambiente separado, para facilitar o gerenciamento e a manutenção.
Reply #62020-03-10
Sistemas com capacidade acima de 10KVA devem ter um espaço dedicado para a fonte de energia – conforme HG/T 20509-2014
Reply #72020-03-11
Eu sou apenas uma pessoa sem grande conhecimento. Gostaria de saber o que significa “10KVA” escrito ali
Reply #82020-03-11
Por favor, onde posso encontrar a norma que exige que sejam duas palavras?
Reply #92020-03-11
Isso não precisa necessariamente seguir normas específicas; o UPS é importante para a estabilidade da produção. Se não for colocado em uma sala separada, isso pode afetar outros equipamentos ou causar danos por parte dos funcionários, o que, por sua vez, prejudica a produção.
Reply #102020-03-11
HGT 20509-2014 – Especificações para o projeto de alimentação de instrumentos 6.3.2
Reply #112020-03-12
É melhor que seja de acordo com as normas. E não é obrigatório.
Reply #122020-03-13
Claro que é necessário, tem que ser pelo menos três quartos e uma sala.
Reply #132023-03-09
Aprendi. Embora a norma indique que “é recomendável”, atualmente, os especialistas são, em sua maioria, pessoas mais velhas. Essas pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir suas explicações

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.