É necessário um ambiente separado para a UPS? Qual é a fonte das normas? Obrigado
Necessário. As normas aplicáveis podem ser encontradas em: “Padrões de projeto para sistemas de ventilação e ar-condicionado em edifícios residenciais”, GB 50736 – 2012, seção 6.3.2. A disposição das entradas de ar no sistema de ventilação geral do edifício deve seguir as seguintes regras: 1. As entradas de ar localizadas na parte superior dos cômodos, exceto quando são utilizadas para expelir misturas de hidrogênio com ar, devem ter uma distância entre sua borda superior e o teto de no máximo 0,4 m ; 2. Para a remoção de misturas de oxigênio e ar, a distância entre a borda superior da abertura de exaustão e o plano do teto ou do telhado não deve ser maior que 0,1 m. 3. Para a remoção de gases nocivos com densidade maior que a do ar, as aberturas de exaustão localizadas na parte inferior do ambiente devem ter uma distância entre sua borda inferior e o piso não maior que 0,3 m ; “Normas de Projeto para Instalações Elétricas em Ambientes com Risco de Explosão” GB50058-2014: 4) Em áreas fechadas, considera-se que há boa ventilação quando é fornecido pelo menos 0,3 m³ de ar por minuto por metro quadrado de área do piso, ou quando a renovação do ar ocorre pelo menos 6 vezes por hora. Essa taxa de ventilação pode ser alcançada por ventilação natural ou por ventilação mecânica. “Normas de Projeto para Distribuição de Energia em Equipamentos Elétricos Gerais” GB 50055-2011, 6.0.8 – 3: A sala de carregamento deve ter boa ventilação. Quando a ventilação natural não for suficiente, deve-se utilizar ventilação mecânica; o número de trocas de ar por hora não deve ser inferior a 8 vezes. Nota explicativa: De acordo com as normas da indústria em vigor no nosso país, especificamente as “Normas de Projeto para Edifícios Específicos para Telecomunicações” YD/T 5003, nas salas onde estão instaladas baterias resistentes a explosões, a ventilação deve ser de pelo menos 5 trocas de ar por hora. Referindo-se às disposições acima e considerando que, ao carregar a bateria até estágios avançados, são produzidos maiores quantidades de gases corrosivos e hidrogênio, esta norma estipula que a frequência de ventilação deve ser de no mínimo 8 vezes por hora. 【Área não perigosa: De acordo com os cálculos do volume de hidrogênio que escapa, para se atingir 10% do limite inferior de explosividade, a bateria precisa ser carregada por mais de 33 horas.】 Geralmente, o tempo de carregamento de uma bateria é de 8 horas por vez; portanto, é fácil atingir os padrões das áreas não perigosas. As normas não exigem ventilação a cada hora neste local; supondo que haja uma troca de ar uma vez por hora, ainda é possível manter o teor de hidrogênio abaixo de 10% do limite de explosividade. 】 As exigências normativas relativas à frequência de ventilação são irracionais no ambiente de uso de data centers. 】 “Normas para instalação de dispositivos elétricos, construção e inspeção de baterias” GB50172-2012 3.0.7 A sala das baterias deve ser equipada com lâmpadas à prova de explosão e motores de ventilação. Os fios de iluminação devem ser instalados dentro de tubos, e não devem ser instalados interruptores ou tomadas na sala. Projeto elétrico entre as baterias – “Normas para instalação de dispositivos elétricos e construção/aceitação de baterias”, GB50172-2012, 3.0.7: A sala das baterias deve contar com iluminação à prova de explosões e motores de ventilação. Os fios de iluminação devem ser instalados dentro de tubulações, e não devem haver interruptores ou tomadas na sala.
Geralmente, os equipamentos de alta potência possuem uma sala de UPS separada
Geralmente, é criado um quarto separado para o UPS. SHT 3006-2012 – Normas de projeto para salas de controle em indústrias petroquímicas: Objetivo principal: primeiro, a isolação eletromagnética ; Em segundo lugar, os profissionais responsáveis pela manutenção entre o UPS e os gabinetes também são diferentes; eles estão sob a responsabilidade dos departamentos de eletricidade e de instrumentação, respectivamente. Facilita a gestão separada.
A UPS deve estar em um ambiente separado, para facilitar o gerenciamento e a manutenção.
Sistemas com capacidade acima de 10KVA devem ter um espaço dedicado para a fonte de energia – conforme HG/T 20509-2014
Eu sou apenas uma pessoa sem grande conhecimento. Gostaria de saber o que significa “10KVA” escrito ali
Por favor, onde posso encontrar a norma que exige que sejam duas palavras?
Isso não precisa necessariamente seguir normas específicas; o UPS é importante para a estabilidade da produção. Se não for colocado em uma sala separada, isso pode afetar outros equipamentos ou causar danos por parte dos funcionários, o que, por sua vez, prejudica a produção.
HGT 20509-2014 – Especificações para o projeto de alimentação de instrumentos 6.3.2
É melhor que seja de acordo com as normas. E não é obrigatório.
Claro que é necessário, tem que ser pelo menos três quartos e uma sala.
Aprendi. Embora a norma indique que “é recomendável”, atualmente, os especialistas são, em sua maioria, pessoas mais velhas. Essas pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir suas explicações