A seguir, vamos usar o localizador elétrico YT-1000R (E/P) como exemplo para explicar a conversão do circuito de ar nos localizadores de válvulas e o princípio de posicionamento. Como mostrado nas Figuras 1 e 2, estão representados, respectivamente, o diagrama estrutural e o diagrama de princípio. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg

1. Como mostrado na figura, o posicionador da válvula é de tipo dupla ação. Primeiro, o gás entra pela válvula piloto indicada pela seta vermelha. O elemento indicado pelo círculo é o corpo da válvula; existem dois desses elementos, um à esquerda e outro à direita, ambos conectados a molas. Quando o gás é fornecido, ele faz com que o elemento ⑤ se mova para a esquerda. O corpo da válvula à esquerda é empurrado para longe da base ⑦, permitindo que o gás entre no cilindro através de OUT2. Assim, a válvula fica fechada. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg2. Quando o sinal de corrente é aumentado, ① o campo eletromagnético gerado nas bobinas do motor de torque faz com que ② a barreira seja empurrada para a esquerda, afastando-se assim de ③ a barreira. Isso permite que o gás presente no meio da válvula piloto seja expelido. ⑤ O eixo se move para a direita, voltando ao seu estado normal. Assim, o núcleo da válvula localizada no lado direito é pressionado, afastando-se de ⑦ a base. Consequentemente, o caminho de ar OUT1 fica aberto ; Ao mesmo tempo, a distância entre o núcleo da válvula à esquerda e a base diminui, fazendo com que a fonte de ar também se torne menor. Quando o sinal de corrente é de 20MA, o circuito de ar de OUT2 fica fechado, enquanto o ar entra em OUT1; as válvulas ficam completamente abertas. 3. Assim como acontece com os molas localizadas nas laterais da barreira, quando o sinal de corrente diminui, isso faz com que a barreira se afaste da ponteira, permitindo assim a troca do caminho do ar e, consequentemente, a abertura da válvula. É importante notar que a mola à esquerda está conectada ao ajuste do ponto zero, enquanto a mola à direita está conectada ao ajuste da faixa de medição e à parte de feedback; por fim, o ajuste é realizado com base no princípio do equilíbrio de forças. 4. Discussão sobre a possibilidade de trocar OUT1 e OUT2. Devido a muitos problemas práticos que surgem durante a manutenção dos instrumentos no local, quando o cilindro da válvula está conectado de maneira inversa à base, geralmente consideramos a troca das vias de ar OUT1 e OUT2, a fim de garantir o funcionamento normal da válvula. Mas, considerando o caminho de retorno do êmbolo, ele só pode girar 90° no sentido anti-horário ou horário. Quando a válvula gira no sentido anti-horário e está completamente aberta, o sinal de corrente é de 20MA. Nesse caso, o circuito de ar OUT1 está ativado, enquanto o circuito de ar OUT2 está desativado. Nessa situação, o caminho do êmbolo gira no sentido anti-horário até chegar à extremidade, não podendo mais girar no sentido horário. Nesse momento, o circuito de gás é trocado: o circuito OUT1 é desligado, enquanto o circuito OUT2 fica ligado. As válvulas são completamente fechadas, e o caminho do êmbolo volta ao seu lugar original, no sentido horário. Como mostrado na figura, a análise das forças exercidas pelas barreiras indica que não é possível trocar os canais de ar OUT1 e OUT2 para obter o efeito inverso. No entanto, é possível substituir o caminho de rotação do êmbolo, de sentido horário para anti-horário, para alcançar esse objetivo. file:///C:/Users/S/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.