Prezados colegas: Atualmente, durante a inspeção realizada pelo departamento de segurança do trabalho, foi apontado que as placas de conexão dos nossos suportes para cabos não possuem conexões de transmissão de corrente. Além disso, eles não indicaram quais são as normas aplicáveis nesse caso. Eu verifiquei na internet, mas não encontrei nenhuma norma que exija que as conexões dos suportes para cabos galvanizados tenham esse tipo de conexão. Gostaria de saber como as empresas estão lidando com isso atualmente Existe alguma norma que sirva de base? O ambiente no local é a área de risco 2.
Mas não foi mencionado que as estruturas de aço galvanizado devem ser conectadas entre si. Será que podemos entender que, desde que se usem porcas antifrouxamento, não há necessidade de fazer essa conexão?
De onde vem essa norma? Obrigado
Fazer uma conexão de aterramento é algo muito simples; não há motivo para discutir isso com especialistas.
Não vi o fio de aterramento. Em condições normais, os fabricantes de estruturas de suporte já vêm com isso
Não foi usado abraçadeira para fixar; a tampa foi fixada diretamente com arame.
Já que os especialistas apontam um problema, é preciso corrigi-lo; é sempre assim com as questões de segurança. Nossa fábrica também passou por essa reforma
GB 50303, mas, pelo que se vê nesta captura de tela, parece ser o padrão antigo; no novo padrão, está no artigo onze.
Antes, no local, percebeu-se que todas as tampas dos suportes de cabos estavam amarradas com arame, sem a necessidade de abraçadeiras. O supervisor também não disse nada