Problemas de conexão do posicionador de válvulas da Siemens

2020-03-16View Original

Thread Content

Conectei 3 e 8, e os terminais 56 foram conectados entre si. Quando liguei a fonte de 24V, a tela LCD acendeu, mas após alguns segundos apagou. Além disso, havia um cheiro estranho, provavelmente de algo queimado. Por quê?
Reply #22020-03-16
Conecte 3 e 8, faça a interconexão entre 56. O modo de conexão em dois fios está correto, conforme você disse. Mas o que você quer dizer com conectar à fonte de 24V? Deve-se conectar o canal AO do DCS. Se, como você disse, for conectada uma fonte de 24V, a corrente será muito alta, e isso causará danos ao medidor.
Reply #32020-03-16
De fato, deve ser alimentado por meio da barreira de segurança DCS. Na época, pensei em conectá-lo primeiro para testar, mas esqueci disso
Reply #42020-03-16
Este lugar tem um cheiro estranho. . .
Reply #52020-03-17
Milhares de dólares se foram, a placa está inutilizada, mas as outras peças podem ser usadas como peças de reposição.
Reply #62020-03-17
Erro básico e fundamental: o sistema de duas linhas só permite a conexão de sinais de 4-20mA. A tensão é de aproximadamente 5V. É estranho que não se pague a taxa de inscrição
Reply #72020-03-17
Este. . . Onde há algo que aceite 24V? Tudo o que é conectado são geradores de sinal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.