I. O PICA3001 é um dispositivo de alarme de pressão; o valor SV é definido como 0,8 MPa (normalmente fica entre 0,73 e 0,736). As válvulas PV3001-1 e PV3001-2 são ajustadas de forma em cascata para controlar a pressão. Para garantir estabilidade, é necessário usar o controle manual. Gostaria de saber como fazer com que o sistema funcione de forma automática, sem que isso afete o funcionamento das válvulas no momento atual
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 22/03/2020, às 11:58. Primeiro, é preciso esclarecer a relação entre o módulo SPLIT (em C) e os dispositivos PV3001-1 e PV3001-2 (ambos localizados em M). Como não é possível ver a configuração, as sugestões seguintes não são confiáveis. Também é necessário saber se existem restrições nos requisitos de processo para os interruptores PV3001-1 e PV3001-2.
A saída do PICA3001 é dividida por meio do SPLIT, gerando dois sinais que são enviados para PV3001-1 e PV3001-2, respectivamente. Não foi observado nenhum controlador auxiliar; parece tratar-se de um sistema de alarme para controle de faixa de pressão.
Isso é uma divisão em etapas. Controle manual de 2 válvulas, basta controlar a 1 válvula
É possível adicionar um contato para fazer uma consulta?
É possível adicionar um contato para fazer uma consulta?
É um sistema de alarme de controle por faixa de pressão. Se os valores de SV e PV forem definidos da mesma forma, no modo automático, as válvulas 1 e 2 não se moverão
É um sistema de alarme de controle por faixa de pressão. Se os valores de SV e PV forem definidos da mesma forma, no modo automático, as válvulas 1 e 2 não se moverão
Quando os valores de SV e PV são iguais, o desvio do controlador é zero; naturalmente, as duas válvulas de controle não se movem.
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 24/03/2020, às 11:12. Já disse para vocês: tanto o PV3001-1 quanto o PV3001-2 estão em modo M (ou seja, manual). Ninguém entendeu isso. Além disso, viu o texto “IMAN” à direita do painel de controle “MAN”? Isso significa “In the initialization manual mode” (modo de inicialização manual). O módulo SPLIT também possui um interruptor SW para controlar a conexão entre IN e OUT1/OUT2. Além disso, é possível realizar a conversão de escala entre as duas saídas. Portanto, é necessário saber se há restrições relacionadas ao funcionamento das válvulas PV3001-1 (em M) e PV3001-2 (em M): uma delas tem taxa de abertura de 40%, e a outra, de 48%. Provavelmente, existe um módulo MLD em cada um desses dispositivos, no modo M. Pode haver também um ST16 responsável pelo gerenciamento do estado dos instrumentos em segundo plano. Acho que você não está muito familiarizado com o sistema Yokogawa, e como o dispositivo está funcionando normalmente, não recomendo que você tente fazer alterações nele. Quem fez o nó precisa desfazê-lo; deixe que a configuração do painel seja feita por quem sabe. Ainda é a mesma coisa: sem poder ver a configuração, as sugestões seguintes não são confiáveis. Pode até te levar a cometer um erro. Na verdade, se se conhecer o sistema Yokogawa, e se o circuito já tiver sido utilizado normalmente anteriormente (incluindo com os parâmetros PID ajustados), as informações exibidas podem ser utilizadas para verificar o funcionamento do circuito, permitindo que ele saia do estado IMAN. Além disso, o regulador principal 30PICA3001, mesmo em modo M, já é capaz de fazer com que as duas válvulas funcionem. Em seguida, são feitas as verificações dos parâmetros PID e do modo AUT; se necessário, os parâmetros PID são ajustados novamente. O que foi mencionado acima aplica-se apenas às informações apresentadas no fluxograma do primeiro andar.
Não é muito proficiente, acabei de começar a me envolver com isso, ainda não domino bem a arte. Obrigado, mestre
Obrigado. Desculpe, ainda não domino bem a arte
Trata-se de um controle por etapas: primeiro, é preciso entender como dividir as etapas. Em seguida, calcula-se o valor MV do controlador principal PIC3001. Primeiro, calcula-se o valor MV do controlador principal com base nos pontos A e B. Depois de inserir esse valor, os dois controladores auxiliares são conectados em série. Por fim, o controlador principal passa a operar de forma automática
Mestre, este é o diagrama da lógica de back-end; o controle da pressão é feito por meio de dois canais, cada um com uma válvula
Existem esses tipos de controle por etapas. Você precisa perguntar quais são os tipos específicos utilizados nos seus instrumentos, ou então analisar de acordo com o seu processo produtivo
Um sensor, dois objetos de controle – parece ser um sistema em paralelo, e não em série.
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 27/03/2020, às 08:50. “...Aqui, provavelmente, há um módulo MLD em estado M para cada um deles”. De fato, é o MLD-SW. Primeiramente, é necessário saber com clareza se existe alguma restrição, limite ou relação proporcional entre o estado de aberto/fechado das duas válvulas 30PV3001-1 e 30PV3001-2. (Agora, os valores de MV são diferentes em 40%, 48%). É necessário entender bem o esquema de controle, especialmente a localização do controle do módulo 30SPL3001 (módulo SPLIT) – geralmente é a posição 3. Isso está relacionado à relação entre as duas válvulas (restrições, faixas de operação, proporção). Verificação: Confirmar que não existem outros módulos em execução em segundo plano (como ST16, etc.). MLD-SW: 1. Os valores de GAI e BIAS são, geralmente, 1,0. Se não for esse o caso, é preciso calcular esses valores por conta própria. 2. Na configuração, o modo em cascata é definido como AUT ou CAS. Durante a operação em cascata, é necessário alternar para esse modo. (Se estiver definido como AUT, alternar para CAS não terá efeito.) SPLIT: 1. Conversão de faixa – Geralmente, essa configuração é feita aqui. Operação: Atualmente, 2 MLD-SW estão no estado M, e o 30PICA3001 também está em M. 1.30SPL3001 (módulo SPLIT): O valor de controle do SW deve ser definido como 3 (geralmente). 2. Ajuste lentamente os valores de MV dos dispositivos 30PV3001-1 e 30PV3001-2, de modo que eles atendam às restrições, limites, relações de escalonamento e proporção estabelecidos. (Se 40% e 48% já estiverem atendidos, esta etapa pode ser poupada). 3.30SPL3001 (módulo SPLIT): coloque em C (o módulo fica em modo série). 4.30 Os módulos PV3001-1 e 30PV3001-2 devem ser configurados em AUT/CAS, respectivamente. Neste momento, o texto “IMAN”, localizado à direita de “MAN” no painel do instrumento 30PICA3001 (PID principal), desaparece. É necessário ajustar os valores de 30PV3001-1 e 30PV3001-2 usando o valor MV do 30PICA3001 (PID principal). 5. Verifique os parâmetros P e I da configuração 30PICA3001 (PID principal). 6. Modifique o valor de ajuste do SV. Quando o valor PV se aproximar do SV, coloque o módulo 30PICA3001 (PID principal) em modo AUT. (Este módulo não foi rastreado pelo SV). 7. Observe atentamente e ajuste, modificando os parâmetros P e I. O que foi mencionado acima aplica-se apenas às informações mostradas nos planos do 1º andar e do 15º andar.
A saída de 30PICA3001(PIC) é enviada para 30SPL3001. De acordo com as condições específicas de divisão do sinal, este é dividido em dois sinais em 30SPL3001. Esses dois sinais são enviados, respectivamente, para 30PV3001-1 e 30PV3001-2. Cada um deles envia um sinal completo para Z023105 e Z023106, acionando assim as duas válvulas de controle. O sinal de divisão é aquele que divide um sinal completo em várias partes; neste exemplo, ele é dividido em duas partes. Existem três tipos específicos de sinais de divisão de fluxo, ou seja, questões relacionadas à determinação dos pontos de divisão: na divisão em um único ponto, o válvula anterior deve estar completamente aberta ou completamente fechada antes que a válvula seguinte se abra ou se feche ; Perto do ponto de divisão, existe uma área de cobertura do sinal: quando a válvula anterior está quase completamente aberta ou fechada, a válvula seguinte começa a se abrir ou fechar. Nessa área de cobertura, ambas as válvulas estão em algum nível de abertura ; Perto do ponto de divisão, existe uma zona morta de sinal; ou seja, após o primeiro válvula ser totalmente aberta ou fechada nesse ponto, passa-se um certo tempo antes que a próxima válvula se abra ou feche. As opções para as duas válvulas de controle em regime dividido são: as duas válvulas operam na mesma direção, ou seja, ambas abrem ou fecham com ar ; As duas válvulas operam em direções opostas, ou seja, uma é do tipo abertura por pressão de ar + fechamento por pressão de ar, e a outra é do tipo fechamento por pressão de ar + abertura por pressão de ar. O método de sinal dividido do módulo SPLIT consiste em ajustar o ponto zero do sinal e a sua inclinação dentro desse módulo. Por exemplo, se o ponto de divisão for feito em 50%, então o 30PV3001-1 terá uma saída de 0% a 100% quando sua entrada estiver entre 0% e 50%. Já o 30PV3001-2 terá também uma saída de 0% a 100% quando sua entrada estiver entre 50% e 100%