Como definir a faixa de medição do medidor de vazão com placa de orifício

2020-03-22View Original

Thread Content

Prezados professores, aqui está um cálculo para um medidor de vazão com placa de orifício. Qual deve ser o ajuste na faixa de operação do transmissor de diferença de pressão e do DCS?
Reply #22020-03-22
Diferença de pressão: 6 kPa, DCS80000 Nm3/h
Reply #32020-03-22
E depois, calcular a raiz quadrada do transmissor de diferença de pressão?
Reply #42020-03-23
Pode-se fazer a raiz quadrada no transmissor, ou também no DCS. Basta lembrar que 4MA = 0 e 0,20 mA = 80.000. Pensar demais só vai confundir ainda mais. . .
Reply #52020-03-23
O transmissor de diferença de pressão tem uma faixa de medição de 8 KPA. No DCS80000, é muito simples calcular a raiz quadrada nos mostradores; não é preciso se preocupar em fazer isso no próprio DCS. :D
Reply #62020-03-23
Diferença de pressão de 6 kPa, faixa de medição de 80.000 unidades padrão; ao calcular a raiz quadrada, o resultado é o mesmo tanto no local quanto no sistema. Parece ser gás; preste atenção se há compensação.
Reply #72020-03-24
Faixa de medição da tabela: 0-6 kPa; a configuração do DCS corresponde a 0-80000

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.