O que é a zona morta de alarme?

2020-03-22View Original

Thread Content

Alguém pode explicar de forma simples? Eu já procurei por algumas respostas, mas ainda não entendi
Reply #22020-03-22
Este tópico foi editado pela última vez por jlshnlhj em 23/03/2020, às 10:28. Para ser mais claro: quando a pressão está entre 0 e 1,5 MPa, é acionado um alarme quando a pressão atinge 1 MPa. Em teoria, o alarme deveria parar quando PV ≤ 1 MPa. Mas, às vezes, como o processo ainda não está estabilizado, a pressão oscila continuamente ao redor de 1 MPa. Nesses casos, o sistema de alarmes continua a emitir sinais de alerta. Para evitar essa situação, o valor para desativar o estado de alarme do sistema é definido como 1 – faixa de medição * 2% (pode ser ajustado para 2%–5%) MPa, ou seja, 0,97 MPa. Isso significa que, quando PV…

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.