Considerações para a instalação do interruptor de nível por ultrassom e problemas comuns durante o ajuste
Thread Content
Princípio de funcionamento do interruptor de nível por ultrassom: O princípio de funcionamento do interruptor de nível por ultrassom consiste em o instrumento medir os ultrassons emitidos pelo sensor e detectar os sinais de ressonância que eles geram nas paredes do recipiente. Quando o líquido cobre o sensor, a amplitude desses sinais de ressonância diminui. Esse cambio é detectado pelo instrumento, que então emite um sinal de interruptor. Por meio desse princípio, é possível monitorar o nível de líquido nos tanques, e, nos pontos de medição do nível, serem gerados sinais de comutação para alertar prontamente os técnicos responsáveis pela manutenção dos equipamentos. Isso permite interromper o fornecimento de líquido e evitar assim acidentes como vazamentos. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314589&size=300x300&key=cd7dd34bebc632e1&nocache=yes&type=fixnoneAplicações dos interruptores de nível por ultrassom: O interruptor de nível ELL-SA é um dispositivo de medição sem contato que utiliza a “tecnologia de ultrassom de frequência variável”. É utilizado principalmente para monitorar o nível do líquido em tanques, permitindo o controle de alarmes relacionados ao nível alto ou baixo do líquido. Com o desenvolvimento e aprimoramento das tecnologias de medição, esses interruptores também são amplamente utilizados para medir se há líquido nos tubos. Eles medem o nível a partir do exterior do tanque, sem entrar em contato com o meio líquido dentro dele. Trata-se, portanto, de um dispositivo de medição completamente sem contato. Pode ser utilizado em indústrias como farmacêutica, petrolífera, química, energética e alimentícia, para o controle do nível do líquido. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314595&size=300x300&key=bd0b29500199e733&nocache=yes&type=fixnoneCondições de ajuste do instrumento de interruptor de nível por ultrassom: 1: O instrumento deve atender aos seguintes requisitos: 1. A instalação do instrumento deve ser feita de acordo com as instruções fornecidas ; 2. A alimentação dos instrumentos está normal ; 3. O instrumento está ligado sem código de erro exibido ; 4. Caneta magnética ; 5. 24 horas após a instalação do sensor. II. Condições de operação: 1. O nível atual do líquido está acima ou abaixo da altura do sensor em mais de 200 mm ; 2. Dados da espessura da parede do tanque (espessura da chapa no local de instalação do sensor). Problemas que podem surgir durante a depuração e suas soluções Fenômeno 1: A depuração ocorre normalmente, mas o sistema de circuito emite alertas. Causa: As configurações de estado normalmente aberto e normalmente fechado dos instrumentos não estão alinhadas com as configurações de configuração do sistema. Solução: Inverta os parâmetros do usuário do medidor 20#: 01 indica alerta de presença de líquido, 00 indica ausência de alerta de líquido. Fenômeno 2: O debug está normal; verifique os parâmetros do projeto, parâmetro 7, valores 12 a 15. Causa: O sinal recebido pela sonda de recepção é muito fraco. a. O cabo do sensor é muito longo, o que causa grande atenuação do sinal. b. A superfície de instalação do sensor não foi lixada ou não foi aplicado nenhum agente de acoplamento. Solução: a) O cabo do sensor não deve ultrapassar 30 m; b) Limpe a superfície de instalação do sensor e reinstale-o. Observações para a instalação do interruptor de nível de medição externa: 1. Como garantir a maior força de adesão do anel magnético da sonda. 1.1 A área de lixamento da parede do tanque deve ser maior que o tamanho do anel magnético, para evitar que tinta ou impurezas diminuam a força de atração. 1.2 Gire o anel magnético de modo que ele fique saliente em relação ao anel de vedação, evitando que o anel magnético fique rebaixado dentro do anel de vedação. 1.3 Anel de vedação e selante para vedar o sensor, evitando a entrada de água e a oxidação. 1.4 O tubo de proteção da sonda não deve sofrer grandes forças de torção. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2314596&size=300x300&key=1e88dc6d9b560676&nocache=yes&type=fixnone2. Como garantir um sinal limpo e estável? 2.1 A quantidade de agente de acoplamento aplicado não deve ser muito pequena; a espessura mínima deve ser de 1,5 mm. 2.2 A parede do tanque, no local de instalação da sonda, deve ser lixada até ficar lisa. 3. Como garantir a precisão das medições? As duas sondas estão instaladas à mesma altura, no mesmo nível de alarme.