Este tópico foi editado pela última vez por warewood em 24/03/2020, às 15:26. Aqui, temos um sistema do tipo S7-300, que é um PLC da Siemens. Abaixo há quatro gavetas de expansão, totalizando 30 módulos. No lado do PC, é um sistema WIN7 de 32 bits, com a versão WINCC 7.0. Agora está acontecendo o seguinte: de repente, os dados da tela mostram um ponto de interrogação; todas as operações param de funcionar, o STEP7 não consegue ficar online, mas o PING da rede funciona normalmente. Só reiniciando a CPU é que ela poderá funcionar normalmente. Já se passou uma semana, e isso acontece com frequência: às vezes por algumas horas, outras vezes por vários dias. A CPU e o módulo de comunicação já foram substituídos, mas o problema continua. Além disso, durante o funcionamento normal, um ponto de interrogação aparece nos dados de uma determinada tela, mas volta ao normal em poucos segundos. No local, por motivos de projeto, existem vários conversores de frequência a uma distância de 2 metros. Já se passaram 100 dias desde a última operação de descarga. Durante esse período, a luz vermelha de SF do CPU estava acesa. Quando o sistema estava funcionando normalmente, os testes indicavam que havia um problema no CPU, mas ele ainda conseguia operar normalmente. Após a substituição do CPU, o mesmo problema continuou a existir. Espero que algum especialista possa analisar a causa do problema. Obrigado!
É possível visualizar as informações de diagnóstico e enviar os códigos de erro; caso contrário, não é possível realizar uma análise detalhada. Já que a CPU foi substituída e o problema persiste, é possível que haja algum outro erro de hardware causando essa interrupção