A sala de controle precisa obrigatoriamente ter um design à prova de explosões? ?

2020-03-24View Original

Thread Content

Há um projeto em que a sala de controle central está localizada na área frontal da fábrica. A equipe responsável pelos instrumentos recomenda um design resistente a explosões, enquanto a equipe responsável pelo processo acha que isso não é necessário. O que vocês acham?
Reply #22020-03-25
A necessidade de um design à prova de explosões para a sala de controle é determinada com base no layout geral, nas possíveis explosões de nuvens de combustível, nas normas de projeto da sala de controle e nas especificações técnicas para seu design à prova de explosões. Ou seja, como organizar a sala de controle, se é necessário um design à prova de explosões, como realizar os cálculos relacionados à proteção contra explosões, etc. O escritório de design é quem faz o projeto, não depende da necessidade disso ou do que algum especialista diz.
Reply #32020-03-25
Obrigado pelo material fornecido pelo especialista de cima; aprendi muita coisa
Reply #42020-03-28
Vamos ver como o escritório de projetos vai calcular isso para você. Por enquanto, não há resistência à explosão, mas no futuro ainda será necessário fazer ajustes. Eles querem que você mova o DCS e os gabinetes do DCS – isso é um problema
Reply #52020-08-03
Olá, nossa empresa é especializada em projetos de reforma para resistência a explosões. Podemos lhe fornecer respostas gratuitamente: 13853192922
Reply #62020-08-17
A questão central é realizar o cálculo do risco de explosão no ponto-alvo! Deve-se seguir exclusivamente os resultados calculados. A abordagem conservadora é adotar medidas de resistência a explosões, mas sem a consideração da carga de explosão, o que resulta em um projeto inviável. Se não se fizer o cálculo dos riscos de explosão, ainda assim é preciso ter medidas de resistência a explosões. Na área em frente à fábrica, utiliza-se 21 kPa como valor para a carga de explosão ; A refinaria que visitamos foi construída nos últimos anos; a sala de controle central fica na área frontal da fábrica, e também é projetada para resistir a explosões. No entanto, é evidente que a carga de explosão suportável por ela não excede 21 kPa. Já a sala de análise central, localizada em frente a ela, não foi projetada para resistir a explosões ; A situação atual é realmente absurda: as portas de segurança da sala de controle central, projetadas para resistir a explosões, costumam ficar completamente abertas em uso normal, o que torna seu propósito inútil. Mas, como há exigências, é preciso seguir com o projeto, mesmo que seja difícil. Portanto, para a sala de controle, a abordagem conservadora é torná-la à prova de explosões. Se for necessário fazer uma versão não à prova de explosões, é preciso apresentar os cálculos que justifiquem isso.
Reply #72023-03-28
É um princípio básico: após o processo de design e a definição do layout geral, realiza-se uma análise do risco de explosão com base na localização, para verificar se a distância de segurança é suficiente. Já basta, não há necessidade de uma sala de controle antivazamento.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.