Já ocorreu de as medições do DCS não serem precisas quando o núcleo do termopar revestido era aterrado; assim que a isolação era restabelecida, tudo voltava ao normal. DCS é entrada de sinal de termopar direto (sem isolador externo). Alguém já passou por isso? Como lidar com isso? Afinal, existem produtos de termopares não isolados. Obrigado!
As extremidades de medição existem em três formas básicas: tipo com extremidade exposta, tipo com invólucro e tipo isolado. Respeitando o tempo de resposta necessário para a medição da temperatura, utilizamos materiais isolantes, e não houve problemas de interferência com o terra.
Os termopares revestidos têm isolamento deficiente, e as causas são as seguintes: 1. Umidade na caixa de conexão do terminal frio, o que causa problemas no isolamento devido à entrada de água. Solução: secar a área afetada e limpar os terminais e os fios. 2. Uma temperatura de medição excessivamente alta, ou uma atmosfera corrosiva, podem causar a oxidação do pó de óxido de magnésio presente no material isolante do termopar revestido, resultando em uma redução nas propriedades isolantes. Isso é um fenômeno normal. Solução: adicionar um isolador de temperatura ou um transmissor de temperatura isolado.
Desculpe, o que eu disse antes foi que o tipo isolante apresentou problemas, o que fez com que os valores medidos pelo DCS ficassem imprecisos. O tipo aterrado não está funcionando bem; isso se deve principalmente a interferências. É possível usar capacitores de cerâmica de 0,1 uF entre os polos positivo e negativo do termopar, bem como entre esses polos e a terra, para ver se isso resolve o problema. É melhor usar um osciloscópio para verificar o tipo de sinal da fonte de interferência e qual solução aplicar.
Independentemente das interferências, o hardware do DCS não permite que a extremidade de medição do termopar seja aterrada. Quando está conectado à terra, fica baixo; sem conexão com a terra, melhora imediatamente
É entrada direta no cartão ou há uma barreira de isolamento? Se for inserido diretamente no componente, não é fácil fazer alterações; ou se faz um aquecimento para mudar, ou então escolhe-se um termopar isolante. . . Quanto à barreira de isolamento, é preciso consultar o fabricante.
Moderador: Olá! Os medidores digitais de termopares de tipo aterrado com os quais tive contato apresentavam leituras imprecisas. Ao verificar, percebi que o aterramento causava interferências nos sinais em milivolts, o que resultava em leituras incorretas. Com o uso de capacitores para filtragem, o problema é resolvido e o dispositivo pode ser utilizado normalmente. O hardware do DCS pode ser diferente dos medidores digitais; você pode resolver isso durante a instalação, isolando a carcaça do termopar da carcaça do equipamento. Por exemplo, nas conexões roscadas, utiliza-se uma fita de tetraflúoro ao redor da rosca para evitar que o termopar entre em contato com ela, tornando assim o termopar isolado.