Nossa empresa está localizada na província de Jiangsu, atuando no setor de química fina, e foi projetada de acordo com as normas do setor petroquímico. Originalmente, o escritório de projetos pretendia colocar a sala de controle dentro do prédio de controle, localizado na área de produção; o prédio de controle foi projetado para ser resistente a explosões. Na reunião de avaliação de segurança da semana passada, os especialistas sugeriram que o prédio de controle fosse eliminado, e que a sala de controle fosse instalada no edifício central, fora do segundo portão, sem a necessidade de medidas de proteção contra explosões. A razão para a eliminação do prédio de controle é a Diretriz nº 1 de Su Emergency [2020], relativa à melhoria do nível de segurança intrínseca das empresas que trabalham com substâncias perigosas (Su Emergency [2020] nº 1). 1. Otimizar o layout físico da empresa. O layout geral da empresa deve estar em conformidade com as **normas e requisitos de segurança contra incêndios e explosões.** A sala de controle central deve ser localizada na área administrativa. As salas de controle dos equipamentos de produção e das instalações de armazenamento que apresentam risco de incêndio ou explosão não devem ser instaladas dentro da área dos equipamentos. Caso seja necessário instalá-las lá, elas devem ser projetadas, construídas e reforçadas de acordo com as normas de projeto resistente a explosões para salas de controle em indústrias petroquímicas. Consultei alguns escritórios de projetos e fabricantes de DCS anteriores, que também passaram pelos últimos dois anos em que o setor petroquímico instalou as salas de controle em edifícios localizados na área frontal da fábrica, sem adotar medidas de proteção contra explosões. Mas o estúdio de design que contratamos não se especializa em questões relacionadas à resistência a explosões. As normas de projeto para salas de controle em indústrias petroquímicas, como a SH/T3006-2012 e a HGT 20508-2014, também são bastante vagas a esse respeito. Parece que, na verdade, é necessário um design resistente a explosões… Alguém já enfrentou uma situação semelhante? Como foi resolvido no final? Muito obrigado!
Este tópico foi editado pela última vez por lotos1987 em 2020-4-28 00:28. Como colega de um escritório de design, não consigo entender o que está causando tantas dúvidas nesse escritório. Nas definições das duas normas, os termos sala de controle, sala de controle central e sala de controle local referem-se a locais “dentro do equipamento” ou “dentro da fábrica”. Forçar a aplicação das regras de projeto à prova de explosões nesses locais, que ficam fora das portas de segurança, é algo inútil e desnecessário. Com o apoio de regulamentos locais por trás e o suporte dos proprietários à frente, deve-se ceder… Publico um artigo para referência
É compreensível que o escritório de projetos tenha medo de assumir responsabilidades. Hehe.
Irmão, o ponto de vista do escritório de design é compreensível. Sem fazer cálculos, a área da frente da sua fábrica pode não ser atingida pela explosão. Portanto, é preciso entender. Encontrar uma saída – provavelmente eles também precisam de um motivo. Tirar as próprias responsabilidades de cima de si.
Mas eu acho que, se a sala de controle precisa ser à prova de explosões, então o prédio administrativo deveria ser ainda mais à prova de explosões... Lá há mais pessoas, além dos líderes... :lol
Verifique no WeChat oficial de HaiChuan; há um artigo relacionado ao layout da sala de controle. Na época, houve uma grande reação!
Certo, vou dar uma olhada. Obrigado
Olá, tentei procurar na sala de controle, mas não encontrei... Você se lembra do nome do artigo? Muito obrigado!
https://bbs.hcbbs.com/thread-1808484-1-1.html As informações importantes estão aqui. Lembro que o WeChat já publicou artigos relacionados, mas não é possível buscar por esse tipo de conteúdo no perfil oficial!
Entendo pessoalmente as dificuldades dos escritórios de design. Há apenas um motivo para se fazer um design resistente a explosões: saber se uma explosão causará danos à sala de controle. Lembro que alguém no fórum mencionou isso antes; é difícil calcular. Bem, o escritório de design vai projetar para você algo resistente a explosões.
https://mp.wei*n.qq.com/s?src=11×tamp=1585712546&ver=2251&signature=VlJA7d2WcRe4lddG8uq-DbGSepEwWgmkqKARXfl6muAOQEC*ttFlLlLNGwJK-uW6*lDKvNnymkTyUa3z0mfUeKPmNeVHQr8bF9m3sNG33T2JY1tuaqVYtbpCFr6iDefB&new=1 A avaliação da resistência à explosão nas salas de controle das indústrias de processamento de carvão é muito importante. Aqui está uma descrição mais detalhada, para referência!
As normas nacionais estão muito vagas
As normas nacionais são muito gerais, um pouco generalizadas demais
Camarada, você tem uma grande consciência política. Além disso, há oportunidades de promoção, haha
Será que as palavras “sala de controle” não deveriam constar nesse design? Claro, também o espaço destinado aos armários eletrônicos
Se ainda estiver em fase de projeto, a sala de controle deve ser localizada no prédio central, fora da segunda porta, para evitar ambiguidades. Além disso, a sala de distribuição de energia deve ser instalada separadamente, e não dentro do edifício industrial.
O ponto chave é saber a distância entre a sala de controle, localizada na área administrativa, e o dispositivo explosivo. Se a distância for inferior a 100 m, mesmo que a sala esteja localizada na área administrativa, não se pode ignorar a necessidade de medidas de proteção contra explosões. Para distâncias superiores a 200 m, pode-se dispensar tais medidas, dependendo das condições reais. As normas relativas às salas de controle estabelecem critérios quanto à capacidade de resistência às explosões e à distância, podendo-se consultar essas normas para mais detalhes
De acordo com as regras atuais, a sala de distribuição não pode ser localizada dentro das instalações de produção; geralmente, ela fica no centro de energia. No SH3006, diz-se que a sala de controle central deve ser um edifício separado (5.3)
Nossa fábrica é pequena; seu comprimento e largura são de pouco mais de 200 metros... Parece que as normas também não estabelecem valores específicos para isso. Consultamos uma empresa terceirizada, e eles disseram que, com base nos cálculos relacionados a explosões de nuvens de vapor, se a diferença de pressão for menor que 6,9 kPa, não é necessário adotar medidas de proteção contra explosões