Gostaria de pedir conselhos a um especialista em controle: na produção intermitente, um reator passa por dezenas de etapas, desde a adição dos materiais até a reação, a maturação e, por fim, a extração do produto. Use o PLC para programar o controle passo a passo. Gostaria de saber: se houver um erro no PLC, será que alguma etapa poderá ser executada ao mesmo tempo em que outras etapas estão sendo realizadas? Por exemplo, ao realizar o passo 15, o passo 5 foi iniciado e executado por engano ao mesmo tempo? Ou será que a etapa 5 só pode ser ultrapassada ou adiada entre a etapa 4 ou a etapa 6?
Eu não sei qual é o erro que você está mencionando. Qual é o problema? É um erro no próprio sistema do PLC? Ou algo else… Em teoria, não deveria acontecer uma situação como a sua. A seleção é feita de acordo com as condições estabelecidas
Se a programação não for boa, pode haver saltos na execução
Você trabalha com química fina? É possível controlar a válvula de regulação por meio de um PLC?
A operação intermitente é bastante utilizada na química fina. Na indústria química básica, algumas etapas também são realizadas de forma intermitente ou com controle por cronograma. Não é isso mesmo: a regeneração da torre de resina para purificação da água salgada na produção de soda cáustica? A regeneração de muitos catalisadores também é controlada por cronograma.
Isso depende do nível de habilidade na programação. O PLC executa programas de varredura em ciclos. Se as 15 etapas não forem transformadas em 15 subprogramas, mas sim mantidas no mesmo bloco de programa, então, a cada ciclo de varredura, a execução começará pela etapa 1. Se as condições de intertravamento não estiverem corretamente definidas, por exemplo, se alguma ação da etapa 15 fizer com que as condições para a execução da etapa 5 sejam atendidas, ambos os programas relacionados às essas etapas serão executados.