Este tópico foi editado pela última vez por liu530014416 em 7/4/2020, às 16:48. 1. Prezados professores, como calcular a faixa de medição? Como são calculados os dados das duas setas? 2. Costuma-se ouvir que, para calibrar o medidor de nível de duas flanges, utiliza-se um controlador manual. Se o cálculo da faixa de medição estiver incorreto, será que a migração inteligente feita pelo controlador manual está correta?
Os dados foram obtidos a partir de um transmissor de diferença de pressão, sendo calculados com base na fórmula P = densidade * 9,8 * altura
Se a diferença de pressão de 12V-1906 não sofrer nenhuma alteração, sua faixa de medição será de 0 a 8,96 KPA. Se você não fizer nenhuma alteração, também é possível zerar o valor quando o nível do líquido atingir o lado de baixa pressão.
Eu vi, ou seja, o zeramento só é possível se o valor correto for definido para a escala de medição. Se a configuração da escala estiver incorreta, não há como fazer o zeramento, por mais que se tente.
Ou seja, o zeramento só é possível se o valor correto for definido para a escala de medição. Se a configuração da escala estiver incorreta, não há como realizar o zeramento, por mais que se tente.
A operação de zeragem deve ser realizada quando a escala não foi ajustada, e somente quando o valor estiver no zero
Este tópico foi editado pela última vez por kyy2121 em 10/04/2020, às 20:36. Estou pensando que os diagramas de instalação do primeiro e do segundo transmissor devem ser invertidos, ou seja, as pressões positiva e negativa devem estar trocadas.
Por meio da estimativa da faixa de medição, o valor correspondente à região de densidade é 1158,6
1. A faixa de medição é determinada pelo diagrama de instalação, ou seja, pela posição real de instalação, bem como pela distância entre os pontos de medição superior e inferior. 2 faixas de medição são uma premissa; qual é o sentido de realizar uma migração com as faixas de medição incorretas?
A operação de zeragem é realizada colocando as duas superfícies de flange no mesmo nível; primeiro, o valor é ajustado de volta para a configuração inicial de 0-XXKPa, e depois é feito o zeramento.
A distância entre as flanges é de 550; por que o limite superior do nível do líquido é 700?
Esta postagem foi editada pela última vez por wx_Ai Xianbo380380 em 13/04/2020 às 14:43. Para a medição da interface com um transmissor de dupla flange, é necessário que os orifícios das flanges superior e inferior estejam ambos submersos no meio, e que a densidade deste seja estável. É melhor que o alcance de medição seja um pouco maior. Tomando como exemplo o primeiro caso na sua tabela de dados: se definirmos a altura da interface como H, então a pressão diferencial será igual a 1,158 * 9,8 * H + (0,55 - H) * 0,98 * 9,8 = 0,178 * 9,8 * H + 5,28. O intervalo de valores para H é de 0 a 0,55, resultando num intervalo de pressão diferencial de 5,28 a 6,24 kPa. Considerando ainda o efeito da migração do fluido, se a densidade do óleo de silicone for considerada como 0,93, o valor da migração será de 5,01 kPa. Portanto, o alcance de medição do transmissor deve ser de 0,17 a 1,23 kPa. O valor mínimo de -5,01 kPa indicado na sua tabela de dados corresponde à pressão diferencial quando o nível do líquido está abaixo da flange inferior. Quando a pressão diferencial cai abaixo de 0,17 kPa, a interface fica abaixo da flange inferior, e o nível do líquido também fica abaixo da flange superior; nesse caso, a medição da interface não tem mais sentido algum
Professor, deve ser 5,28 – 5,01 = 0,27. Eu também acho que o escritório de projetos errou nos cálculos.
Sim, 0,27. Eu escrevi errado; nem sei fazer subtração