Recentemente, ao trabalhar com sistemas SIS, encontrei problemas teóricos: o nível de segurança dos instrumentos em campo é SIL2, e o nível de integridade dos circuitos de segurança do sistema também é SIL2. Se for utilizado um sistema SIL2 da Hilscher, é necessário ter dois controladores. Por que então os fabricantes de asas conseguem atender aos requisitos com apenas um controlador de nível SIL3? Peço a um especialista que dê uma explicação clara.
Reply #22020-04-08
Em que situações é necessário usar um instrumento de tipo “três contra dois”?
Reply #32020-04-11
Não entendi a pergunta que você fez. O circuito SIF de que você fala tem SIL=2 após a análise HAZOP.LOPA? Você escolheu instrumentos de segurança do tipo SIL2, bem como um sistema de controle do mesmo nível, mas a pontuação de falha de segurança não atende aos requisitos do SIL2? Nesse caso, seria possível usar instrumentos do tipo 1oo2 no local? É muito mais barato do que substituir o sistema de controle, não é?
Reply #42020-04-11
Parece que o autor não entendeu a verificação SIL do circuito. O plano ainda deve estar por definir.
Reply #52020-04-12
De acordo com o que você disse, a situação mais provável é que, após as contas, se os controladores SIL da Rockwell Automation não forem configurados com redundância, o RRF de todo o circuito de segurança ficará abaixo de 100; Se se usar outro fabricante (não importa se estamos falando de asas ou cauda, hehe), o controlador desse fabricante consegue atingir o nível SIL3@HFT=0. Sua contribuição para o circuito de segurança PFDavg é muito pequena. Mesmo com o uso de um único controlador, o RRF do circuito inteiro fica bem acima de 100, o que, claro, satisfaz os requisitos.
Reply #62020-08-29
O cálculo do nível SIL da nossa unidade é feito com base no valor mínimo entre duas situações: 1) o nível SIL determinado pelo PFD geral do circuito; 2) o nível SIL obtido com base na composição do hardware do circuito e na capacidade de tolerância a falhas do hardware (HFT). Escolha o menor dos dois. Se for configurado apenas um controlador SIL3, é possível que, com base em HFT, o nível SIL do circuito seja determinado como SIL2. E, de acordo com o cálculo do PFD, o nível SIL pode ser ≥ SIL2, sendo assim, fica confirmado que as exigências do SIL2 são atendidas. Embora atenda aos requisitos de cálculo, normalmente os controladores são configurados com redundância. Bem-vindo, mestre, para dar suas orientações.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.