Este tópico foi editado pela última vez por liaifeng em 17/05/2020, às 10:03. Os medidores de nível de líquido utilizados pela nossa empresa são do tipo recipiente de equilíbrio com duas câmaras; uma no lado sul e outra no lado norte. A faixa de medição é de 5,1 kPa a 1,0 kPa. Eu enviei três imagens: uma da face norte, uma da face sul e um diagrama de princípio. O lado sul (com dois transmissores de nível) tem funcionado normalmente nos últimos 6 anos, desde o início de suas operações. Já no lado norte, o nível do líquido costuma estar alto (ver figura: há três transmissores nessa área). A direção suspeita que haja algum problema com o recipiente de equilíbrio de duas câmaras. Há dois anos, um novo recipiente de equilíbrio de duas câmaras foi instalado, e após sua colocação em uso, tudo funcionou normalmente. No entanto, assim que o equipamento é desligado e ligado novamente, fica difícil que ele funcione corretamente. Na última manutenção, o valor indicado permaneceu em 100%. Já no lado sul, o valor permaneceu em torno de 33%, o que está de acordo com a realidade operacional. A liderança acredita que a causa se deve ao fato de o recipiente de equilíbrio de duas câmaras não permitir a acumulação de água. Ao verificar o nível de líquido no lado norte, constatou-se que, no lado de pressão positiva (onde o ponto de medição está localizado na parte superior), existe uma divisória formada pelo equilíbrio entre as duas câmaras e pela junta de solda da válvula localizada na base do instrumento. A temperatura é mais alta no lado do equilíbrio entre as câmaras, enquanto é menor no lado da válvula. É possível tocar essas áreas com a mão ; Já no lado de pressão negativa (onde o ponto de medição está na parte inferior), ambos os lados apresentam alta temperatura. Os níveis de líquido normais no lado sul são todos de alta temperatura. Portanto, naquela época houve alguma suspeita de que a válvula localizada no lado de pressão positiva e as juntas soldadas estivessem um pouco obstruídas. No entanto, após remover essas partes e usar arame para desobstruir os canais, percebeu-se que os canais estavam novamente livres de obstruções. Além disso, após fechar a válvula de controle e equilibrar as duas câmaras, encheu-se o recipiente com água (ou seja, no lado de conexão de pressão positiva). Com a pressão negativa em relação à atmosfera, a pressão indicada pelo medidor continuou sendo correta. Agora, mesmo após encher o copo com água, ele ainda mostra 100%. Não consigo encontrar a razão para isso. Por favor, ajudem-me! ! !
As letras estão muito grandes, o que torna a leitura cansativa. Se for preciso comparar com imagens, fica ainda mais difícil.
O transmissor de diferença de pressão foi calibrado? E então, há algum problema com o conjunto de três válvulas? Se as condições permitirem, é possível trocar os dispositivos dos dois lados.
O sistema de equilíbrio de dois compartimentos está conectado a três transmissores; portanto, é impossível que todos estejam com defeito. Assim, não há necessidade de considerar a troca dos três conjuntos de válvulas.
O sistema de equilíbrio de dois compartimentos está conectado a três transmissores; portanto, é impossível que todos estejam com defeito. Assim, não há necessidade de considerar a troca dos três conjuntos de válvulas.
O sistema de equilíbrio de dois compartimentos está conectado a três transmissores; portanto, é impossível que todos estejam com defeito. Assim, não há necessidade de considerar a troca dos três conjuntos de válvulas.
Suspeita-se que haja um problema com o sistema de tubulações. Hoje, a válvula localizada na base do medidor de baixa temperatura foi substituída, mas isso não teve efeito algum
1. Tire uma foto para verificar as configurações de faixa de medição. 2. Encha o copo com água (ou seja, no lado conectado à pressão positiva); a pressão negativa está relacionada à atmosfera, e a pressão exibida na pressão positiva também está correta. Como é que isso pode ser considerado correto? 3. Se a temperatura no lado de alta pressão está baixa, com certeza há algum local obstruído. Já foi verificado se há alguma obstrução perto do conjunto de três válvulas? Foi por causa de um entupimento atrás da válvula?
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 10/04/2020, às 20:16. Nas suas fotos, o mesmo recipiente de equilíbrio de dois compartimentos está conectado a três transmissores. No entanto, na descrição do texto do seu tópico, menciona-se que são dois transmissores. Isso torna as coisas um pouco confusas. Se a faixa de medição for a mesma, olhando para os tubos mostrados na sua imagem, parece que os tubos de pressão de alta e baixa pressão dos três transmissores não estão exatamente no mesmo nível, não é?
Com certeza é a mesma coisa, os pontos de medição da pressão são os mesmos
1. A faixa de medição é de 5,1 kPa a 1,0 kPa; isso já foi mencionado anteriormente. Ou seja, quando a diferença de pressão é de 5,2 kPa, o valor exibido é 0%, e quando a diferença é de 1,0 kPa, o valor exibido é 100%; 2. O lado de pressão positiva deve ser preenchido com água; a pressão negativa, por sua vez, equivale a uma pressão aplicada em apenas um dos lados. Assim como no caso dos transmissores de pressão, a altura da coluna de água no lado de pressão positiva corresponde à pressão correspondente, o que indica que o sistema está funcionando corretamente. 3. Não se trata apenas do conjunto de três válvulas; todo o sistema deve estar conectado para que funcione corretamente
Se o recipiente de equilíbrio de dois compartimentos estiver em boas condições, e o transmissor de diferença de pressão também estiver em bom estado, é preciso encontrar uma maneira de desconectar as conexões do transmissor, para que os tubos de pressão positivo e negativo possam liberar vapor ou água quente. Só assim será possível determinar se os canais estão livres de obstruções.
De acordo com o que o autor do tópico disse, suspeita-se que seja uma vazamento na válvula de equilíbrio do conjunto de três válvulas, ou então que ela não esteja bem fechada. Recomenda-se verificar isso ou substituir o conjunto de três válvulas.
Ontem troquei os recipientes de equilíbrio de dois compartimentos novamente, mas ainda não funcionou! ! !
Nossa, agora realmente não consigo encontrar a causa. Trocar as duas câmaras não adiantou nada
O problema foi encontrado: a válvula meteorológica do lado direito do recipiente de duas câmaras (a válvula do lado de pressão positiva) está entupida
Verifique o lado de pressão negativa para ver se há água saindo, e verifique também a tubulação de condensação para confirmar se há água saindo