Thread Content
Como mostrado na figura, a flange de pressão positiva do LT-40101 está instalada corretamente, na parte inferior do tanque de condensado. No entanto, a flange de pressão negativa está instalada no tubo de saída desse tanque. Por que ela é instalada dessa maneira? Ao calcular a diferença de pressão, ainda se utiliza a distância entre as flanges?
Pela sua figura, o tubo de pressão negativa do transmissor não está na saída. Além disso, os tubos de pressão positiva e negativa estão marcados com um cruzado na figura, o que provavelmente significa “cancelado”.
O símbolo de cruz é uma legenda que representa o capilar.
Capilares preenchidos com óleo de silício. . . . . :L
O lado de pressão negativa pode ser instalado em qualquer local onde seja possível detectar normalmente a pressão dentro do tanque. Isso afeta apenas a quantidade de migração (ou seja, o ponto zero). Quanto à faixa total de medição da diferença de pressão, basta seguir o projeto estabelecido. A altura da faixa de medição real deve ser escolhida de acordo com as especificações do projeto, e não está relacionada à localização de instalação da câmara de pressão negativa. Além disso, há uma nota chamada NOTE 3 acima; recomenda-se que ela seja lida com atenção. Provavelmente, ela explica por que essa localização é adequada para a instalação no lado de pressão negativa
Isso não deve ter problema algum. O lado de baixa pressão do transmissor está conectado a um tubo de pressão constante, o que equivale à pressão dentro do recipiente. Apenas a altura de instalação afeta a quantidade de migração. Como se trata apenas de um diagrama de fluxo, não é possível saber quanto deve haver de migração
Provavelmente, isso está relacionado às exigências técnicas: os tubos instalados no lado de baixa pressão possuem inclinação, provavelmente para direcionar o fluido. Portanto, a altura que o medidor de nível precisa indicar é até onde se encontra o tubo, e não apenas o nível do líquido no tanque.
Acho que é possível fazer isso. Ao calcular a pressão de diferença, o nível do líquido não é considerado; a pressão quando o recipiente está cheio corresponde ao seu limite máximo de pressão. No máximo, pode-se fazer uma correção
Suponha que o interior do tanque esteja cheio de água, que a densidade do óleo de silício capilar seja 1, que o nível máximo de líquido no recipiente seja de 2 m, e que a altura da flange do lado de pressão negativa em relação ao tubo seja de 3 m. Se, ao ser instalado no tubo, o ponto zero do transmissor for de -30 kPa, então a faixa de medição deve ser definida entre -30 e -10 kPa. É isso que você quer dizer com “migração”?
NOTA 3: Veja o que isso significa. Em condições normais, a faixa de medição do nível do líquido transmitido à distância deve ser a mesma que a da indicação local do nível do líquido. Mas o fluxograma serve principalmente para mostrar as relações entre os diferentes processos. Se você quiser saber a localização exata dos medidores de nível, é preciso consultar o plano de disposição das tubulações e o diagrama unifilar. Aqui, na NOTE 3, deve faltar uma parte importante do conteúdo. A migração refere-se à transferência de um medidor com faixa de 0-30 Kpa para um medidor com faixa de -15 a 15 Kpa, com o objetivo de eliminar os erros de medição causados pela instalação, mantendo a mesma faixa de medição do instrumento.
O note3 não tem significado prático. Na realidade, ele é instalado nos tubos de saída. Supondo que a distância entre as duas flanges seja de 3 m, e que a faixa de medição seja de (-30~0) kPa, então, considerando a altura do tanque, que é de 2 m, o valor correspondente seria de (-30~-10) kPa. Estou certo?
Na operação de corte do tanque, é necessário fechar a válvula de saída. Nesse momento, o indicador remoto do nível do líquido no tanque mostrará valores anormais, além disso, isso pode causar pressão unilateral nas duas flanges
Sim, esse método de instalação tem essa desvantagem
A transferência da faixa de medição não permite que a própria faixa seja alterada. A faixa de medição do instrumento (0-30 kPa) refere-se ao fato de que, quando as duas flanges estão no mesmo nível, a pressão exercida sobre as flanges do lado de pressão positiva e as flanges do lado de pressão negativa em relação à atmosfera é a mesma; portanto, a diferença de pressão é zero. No entanto, na instalação real no local, as flanges do lado de pressão positiva e negativa são instaladas em alturas diferentes. Isso faz com que, após a instalação, o óleo de silício presente nos capilares exerça pressões diferentes sobre o transmissor. Por isso, é necessário transferir essa pressão. Em termos simples, quando as duas flanges estão no mesmo plano, o transmissor exibe 0 kPa. A faixa de medição do instrumento, de 0 a 30 kPa, corresponde a um sinal de 4 a 20 mA. Quando a instalação for concluída e o cabeçalho do medidor atingir uma pressão negativa, como -15 kPa, então, por meio do controlador manual, é possível ajustar a faixa de medição do medidor para (-15 kPa ~ 15 kPa). A faixa de medição continua sendo 30, mas o transmissor é configurado para que, em -15 kPa, seja emitido 4 mA, o que corresponde ao ponto zero. Já em 15 kPa, é emitido 20 mA, o que corresponde à faixa máxima de medição
Eu não concordo com esse método. Se a quantidade de deslocamento for definida com base na distância entre as duas flanges, e se esse valor for de (-30~0) kPa, enquanto a faixa de nível do líquido for de 2 m, então, quando o nível do líquido no tanque estiver cheio, o instrumento emitirá uma corrente equivalente a 2/3 da corrente máxima. Isso torna difícil para o operador determinar se o tanque realmente está cheio. O que você acha?
Os operadores da máquina não olham para o valor da pressão indicado no mostrador; eles apenas verificam se a porcentagem atual é de 40% ou qual é o valor percentual exato. Esses dois dados podem ser vistos tanto na estação de operação quanto no mostrador da máquina. No entanto, geralmente não nos damos ao trabalho de alterar os títulos das colunas, pois os operadores normalmente não olham para eles
Eu não estou me referindo às indicações no cabeçalho. Se for considerado um intervalo de 30 kPa, quando o tanque está cheio até 2 m de altura, apenas 2/3 desse nível é transmitido ao DCS. Muito obrigado. Vou analisar os materiais que você enviou
Não entendi muito bem o que você quer dizer. O transmissor de diferença de pressão calcula a altura com base na diferença de pressão entre duas flanges, e também na densidade do material. Portanto, não é necessário se preocupar se a pressão está entre 0-30 kPa ou -30~0 kPa. A diferença gerada pelas duas flanges varia dentro desse intervalo de 30 kPa, e portanto não há muita diferença entre 0~30 kPa e -30~0 kPa