O que significa contato ativo e contato passivo em um interruptor de limite?

2020-04-13View Original

Thread Content

Na escolha do produto, costuma-se encontrar opções ativas e passivas. Ao pesquisar na internet, também se encontra informações relacionadas a contatos secos e úmidos, mas como não sou especialista em eletricidade… Quem puder explicar de maneira compreensível, em quais situações se usa cada formato e se é possível usar os dois juntos. Qual é a diferença? Espero que possa me explicar
Reply #22020-04-13
Ativo significa que precisa de alimentação elétrica para funcionar; passivo significa que pode funcionar sem necessidade de alimentação elétrica. Se é necessário ou não ter proteção contra explosões depende do ambiente em que o local se encontra, além do tipo de proteção necessária.
Reply #32020-04-13
Este tópico foi editado pela última vez por Inteligência GE em 13/04/2020, às 20:29. DRY CONTACT e WET CONTACT podem ser traduzidos, literalmente, como contato seco e contato úmido. Tradução livre: Contatos passivos, contatos ativos; na minha opinião, os últimos são mais fáceis de entender. Um contato ativo é aquele ao qual já foi aplicada uma tensão, não sendo necessária nenhuma alimentação adicional. Um contato passivo é aquele ao qual não é aplicada tensão, sendo apenas um sinal de ligado/desligado. Por exemplo: para que a partida e a parada do motor sejam exibidas na tela do DCS, é necessário enviar os sinais de partida e parada do motor elétrico ao sistema de controle DCS. Isso é feito através dos contatos auxiliares dos relés localizados no gabinete elétrico, que são conectados ao DCS (com contato fechado, o motor está em funcionamento; com contato aberto, o motor está parado). Esses contatos devem ser passivos. É preciso conectar uma fonte de 24VDC ao gabinete do DCS, ligando-a à entrada do relé de isolamento; a saída desse relé, por sua vez, é conectada aos cartões do sistema. O objetivo é isolar, por meio de relés, as altas tensões que podem ser introduzidas eletricamente, evitando assim que as placas de I/O sejam danificadas.
Reply #42020-04-13
Suponha que haja um sinal no local, e que esse sinal seja transmitido por dois fios. Olhando dos extremos dos fios em direção ao ponto onde o sinal se encontra, se houver uma fonte de alimentação, trata-se de um sinal ativo (se for um contato, então é um contato úmido). Se não houver fonte de alimentação, trata-se de um sinal passivo (se for um contato, então é um contato seco). Todos os sinais de contato precisam de alimentação, a diferença está em se a alimentação é fornecida internamente ao sinal ou externamente a ele. O mesmo vale para os sinais analógicos.
Reply #52020-09-15
Os terminais DI e DO da válvula de controle pneumática são contatos passivos ou ativos? Peço orientação aos especialistas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.