O que significa contato ativo e contato passivo em um interruptor de limite?

2020-04-15View Original

Thread Content

Na escolha dos interruptores de limite, costuma-se encontrar opções ativas e passivas. Ao pesquisar na internet, também se encontra informações relacionadas a contatos secos e molhados, mas como não sou especialista em eletricidade… Quem puder explicar de maneira compreensível, em quais situações se deve usar cada formato e se é possível misturá-los. Qual é a diferença? Espero que possa me explicar ; Principalmente, é possível dar exemplos dos interruptores de limite nas válvulas; quanto às outras explicações, pode ser difícil entender. Os interruptores de limite passivos também precisam de alimentação elétrica?
Reply #22020-04-15
Os ativos precisam de alimentação externa, ou seja, contatos molhados; Passivo é aquele que não precisa de alimentação elétrica, ou seja, são contatos secos; basta entender assim. Atualmente, existem basicamente dois tipos de interruptores de posição de válvula: um é aquele que utiliza sinais NUMUR, que detectam sinais de corrente alta e baixa para determinar a posição do interruptor. Esse tipo requer alimentação por meio de uma barreira de isolamento. Há também aqueles que utilizam circuitos equivalentes + reles para cumprir essa função ; Outro tipo é o modelo de contato seco, que serve apenas para ligar e desligar; esse tipo pode ser utilizado sem barreira de isolamento nem fonte de alimentação.
Reply #32020-04-15
Todos os sinais precisam de alimentação. A diferença está em se a fonte de alimentação está dentro ou fora do sinal. Ou seja, olhando para o fio de saída do sinal, se houver alimentação elétrica nele, trata-se de um dispositivo ativo; se não houver alimentação e for necessário um fornecimento externo de energia, então é um dispositivo passivo. Para sinais de comutação, os comutadores ativos são chamados de contatos molhados, enquanto os passivos são chamados de contatos secos.
Reply #42020-04-15
Um interruptor de limite cuja saída é energizada é chamado de contato ativo ou molhado; nesse caso, não é necessário fornecer energia externa para a saída. No entanto, geralmente é preciso ter um cabo de alimentação conectado a esse interruptor de limite; Uma saída que não possui eletricidade é chamada de passiva, com contatos secos; já uma saída que precisa de energia externa para ser detectada é chamada, nos PLCs ou DCS, de fonte de alimentação de consulta.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.