O DCS emite uma instrução de tipo “on/off”. O DCS possui sinais de controle, mas o atuador local não se move. Qual é a razão disso?
Reply #22020-04-15
Problemas com os sinais no local, ou problemas com os atuadores no local.
Reply #32020-04-15
O mais simples é a pressão da fonte de ar ser insuficiente
Reply #42020-04-15
1. Verifique se a fonte de ar das válvulas no local está funcionando normalmente (válvulas pneumáticas); as válvulas elétricas são outro assunto; 2. Verificar os sinais do localizador de válvulas/sinais das válvulas eletromagnéticas, dependendo se as válvulas em questão são válvulas de comutação ou válvulas de regulação ; 3. Na ausência do sinal 2, verifique se há sinal na caixa de conexões no local ; 4. A válvula está travada por dentro; isso depende das condições específicas no local, como se há incrustações no meio fluido, etc. Isso é tudo por enquanto. Quem tiver algo que ainda não foi incluído, por favor, complemente mais tarde. . Haha
Reply #52020-04-16
Medir diretamente na válvula de controle com um multímetro é a maneira mais segura
Reply #62020-04-16
Logicamente, o primeiro passo é ir ao local para verificar se há sinal. Se houver sinal e a fonte de gás estiver funcionando normalmente, então basta verificar as válvulas
Reply #72020-04-17
1. Verificar se o sinal é transmitido para a válvula eletromagnética, o posicionador, o atuador elétrico, etc.
2. Para as válvulas pneumáticas, verificar se há fornecimento suficiente de ar; para as válvulas elétricas, verificar se há alimentação elétrica adequada.
3. Se ambos os itens acima estiverem normais, então verificar se a válvula eletromagnética, o posicionador e o atuador elétrico estão danificados.
4. Verificar se a válvula está travada

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.