O DCS emite uma instrução de tipo “on/off”. O DCS possui sinais de controle, mas o atuador local não se move. Qual é a razão disso?
Problemas com os sinais no local, ou problemas com os atuadores no local.
O mais simples é a pressão da fonte de ar ser insuficiente
1. Verifique se a fonte de ar das válvulas no local está funcionando normalmente (válvulas pneumáticas); as válvulas elétricas são outro assunto; 2. Verificar os sinais do localizador de válvulas/sinais das válvulas eletromagnéticas, dependendo se as válvulas em questão são válvulas de comutação ou válvulas de regulação ; 3. Na ausência do sinal 2, verifique se há sinal na caixa de conexões no local ; 4. A válvula está travada por dentro; isso depende das condições específicas no local, como se há incrustações no meio fluido, etc. Isso é tudo por enquanto. Quem tiver algo que ainda não foi incluído, por favor, complemente mais tarde. . Haha
Medir diretamente na válvula de controle com um multímetro é a maneira mais segura
Logicamente, o primeiro passo é ir ao local para verificar se há sinal. Se houver sinal e a fonte de gás estiver funcionando normalmente, então basta verificar as válvulas
1. Verificar se o sinal é transmitido para a válvula eletromagnética, o posicionador, o atuador elétrico, etc.
2. Para as válvulas pneumáticas, verificar se há fornecimento suficiente de ar; para as válvulas elétricas, verificar se há alimentação elétrica adequada.
3. Se ambos os itens acima estiverem normais, então verificar se a válvula eletromagnética, o posicionador e o atuador elétrico estão danificados.
4. Verificar se a válvula está travada