Recentemente, encontrei um problema no projeto: trata-se de um controle de nível baixo em um trocador de calor (vaporizador). Geralmente, o que acontece é que os valores medidos durante o processo são analisados primeiro para determinar se estão altos ou baixos, e só depois é que a válvula de controle é ajustada. No entanto, a justificativa dada pelo projeto é que os dois valores do processo devem ser utilizados para controlar a válvula, e somente em seguida se faz a seleção entre os valores MV ou OP para o ajuste da válvula. Não entendo a intenção por trás desse design; peço que alguém possa me esclarecer.
Este tópico foi editado pela última vez por zzllyp em 16/04/2020, às 05:10. Isso é feito para garantir a segurança do processo. A ideia é que o trocador de calor tenha um controle de fluxo e outro de temperatura. Quando a temperatura não está abaixo de um certo valor, a válvula pode ser aberta conforme as instruções do controle PID relacionado ao fluxo. Porém, quando a temperatura cai abaixo desse valor, a válvula deve ser fechada de acordo com as instruções do controle PID relacionado à temperatura. Em situações especiais, pode acontecer de o fluxo ainda não ter atingido o valor definido, mas a temperatura já estar baixa o suficiente para que a válvula seja fechada. Esse tipo de controle complexo é chamado de controle seletivo. Em sistemas DCS, isso é conhecido como controle de derivação; ou seja, o valor selecionado pelo controle OP é atribuído à saída AO, enquanto o valor selecionado é também enviado de volta ao circuito do controle PID. Caso contrário, apenas o valor selecionado pelo controle OP será considerado, fazendo com que o outro controle PID continue a gerar sinais cada vez maiores. Por exemplo, se o controle PID relacionado ao fluxo indicar 50%, e a temperatura não estiver baixa o suficiente, o controle PID relacionado à temperatura pode indicar 100%. Nesse caso, a válvula será fechada até 50%. Mas, se a temperatura cair de repente, levará muito tempo para que o controle PID relacionado à temperatura volte a indicar um valor inferior a 50%. Durante esse período, a temperatura não conseguirá responder rapidamente. Em alguns fabricantes de DCS, existem blocos funcionais integrados, como o OVERRIDE da PKS e o bloco SH dos sistemas Yokogawa.
A resposta do 2º andar foi muito completa. Existem duas maneiras de controlar seletivamente: escolher o valor PV ou o valor MV. No entanto, geralmente é escolhido o valor MV com mais frequência. Além disso, é necessário evitar a saturação da integração (para impedir que a saída atinja valores máximos ou mínimos infinitos no modo aberto)