2020-04-15View Original

Thread Content

Recentemente, encontrei um problema no projeto: trata-se de um controle de nível baixo em um trocador de calor (vaporizador). Geralmente, o que acontece é que os valores medidos durante o processo são analisados primeiro para determinar se estão altos ou baixos, e só depois é que a válvula de controle é ajustada. No entanto, a justificativa dada pelo projeto é que os dois valores do processo devem ser utilizados para controlar a válvula, e somente em seguida se faz a seleção entre os valores MV ou OP para o ajuste da válvula. Não entendo a intenção por trás desse design; peço que alguém possa me esclarecer.
Reply #22020-04-16
Este tópico foi editado pela última vez por zzllyp em 16/04/2020, às 05:10. Isso é feito para garantir a segurança do processo. A ideia é que o trocador de calor tenha um controle de fluxo e outro de temperatura. Quando a temperatura não está abaixo de um certo valor, a válvula pode ser aberta conforme as instruções do controle PID relacionado ao fluxo. Porém, quando a temperatura cai abaixo desse valor, a válvula deve ser fechada de acordo com as instruções do controle PID relacionado à temperatura. Em situações especiais, pode acontecer de o fluxo ainda não ter atingido o valor definido, mas a temperatura já estar baixa o suficiente para que a válvula seja fechada. Esse tipo de controle complexo é chamado de controle seletivo. Em sistemas DCS, isso é conhecido como controle de derivação; ou seja, o valor selecionado pelo controle OP é atribuído à saída AO, enquanto o valor selecionado é também enviado de volta ao circuito do controle PID. Caso contrário, apenas o valor selecionado pelo controle OP será considerado, fazendo com que o outro controle PID continue a gerar sinais cada vez maiores. Por exemplo, se o controle PID relacionado ao fluxo indicar 50%, e a temperatura não estiver baixa o suficiente, o controle PID relacionado à temperatura pode indicar 100%. Nesse caso, a válvula será fechada até 50%. Mas, se a temperatura cair de repente, levará muito tempo para que o controle PID relacionado à temperatura volte a indicar um valor inferior a 50%. Durante esse período, a temperatura não conseguirá responder rapidamente. Em alguns fabricantes de DCS, existem blocos funcionais integrados, como o OVERRIDE da PKS e o bloco SH dos sistemas Yokogawa.
Reply #32020-04-16
A resposta do 2º andar foi muito completa. Existem duas maneiras de controlar seletivamente: escolher o valor PV ou o valor MV. No entanto, geralmente é escolhido o valor MV com mais frequência. Além disso, é necessário evitar a saturação da integração (para impedir que a saída atinja valores máximos ou mínimos infinitos no modo aberto)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.