Thread Content
Esta postagem foi editada pela última vez por Feiniao sky em 16/04/2020 às 10h03. Posso perguntar a todos?: 1. Existem requisitos de distância de segurança entre a vala de cabos da planta petroquímica e o tanque de armazenamento de óleo no parque de tanques? GB 50160-2018 "Norma de proteção contra incêndio de projeto para empresas petroquímicas" 9.1.4 A vala de cabos no dispositivo deve ter medidas para evitar o acúmulo de gases inflamáveis ou a entrada de esgoto contendo líquidos inflamáveis na vala. Os orifícios nas paredes por onde os dutos de cabos entram na subestação e na sala de controle devem ser preenchidos e vedados. 9.1.5 Devem ser tomadas medidas para evitar a intrusão e acúmulo de gases inflamáveis em valas e túneis de cabos dentro de 30 m de equipamentos que emitem gases inflamáveis mais pesados que o ar. 9.1.6 Os cabos em dispositivos que podem emitir gases Classe A mais pesados que o ar devem ser do tipo retardador de chama e devem ser colocados acima da cabeça. Parece não haver exigência de distância? 2. Os cabos podem ser colocados no subsolo?
Resposta ao 2º andar: Não há espaço para o suporte de tubos original.
Não sei o que significa a vala de cabos do pôster original, mas os alarmes e alguns cabos de instrumentos na área do tanque podem ser enterrados no subsolo. Tubos de fiação galvanizados precisam ser adicionados para evitar corrosão. A vala de cabos que você mencionou não deveria ser permitida. Você pode entender que se houver vazamento, o material fluirá para fora da parede através da vala de cabos? Além disso, será encontrado material que corroerá o cabo durante o vazamento? O que fazer se o cabo na vala de cabos emitir faíscas? Não existe regulamentação, o que não significa que se o fizer, a Supervisão de Segurança do Trabalho passará na aceitação, pois além da norma nacional, existem normas provinciais e até requisitos de gestão de parque industrial para aceitação.