HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Por que o indicador do interruptor de limite superior no atuador elétrico não é modificado para se tornar um amperímetro?

2020-04-17View Original

Thread Content

Esta postagem foi editada pela última vez por Zhen Xun Bing Yi em 17/04/2020 às 14:16. O propósito do indicador usado nos interruptores de limite é facilitar a visualização da posição do interruptor. Não seria mais simples modificar um amperímetro para esse fim? Basta conectar um amperímetro em série; assim, é possível saber facilmente a posição do interruptor, de acordo com o valor da corrente. Alguém pode explicar por que isso não foi feito?
Reply #22020-04-17
Os interruptores de limite presentes nas válvulas elétricas são normalmente conectados ao DCS, a fim de indicar se a válvula está fechada ou aberta. Eles também permitem interromper o funcionamento do motor em caso de necessidade
Reply #32020-04-17
Para operar um amperímetro, também é necessário utilizar sinais de interruptor. Por que então criar uma solução adicional, aumentando assim os custos e a complexidade?
Reply #42020-04-17
Remova diretamente o interruptor de limite e conecte um amperímetro em série para observar; há um limite físico abaixo do atuador que também pode servir para determinar o limite
Reply #52020-04-17
O sinal de feedback da posição da válvula é um sinal de corrente.
Reply #62020-04-17
Quero dizer, substituir o interruptor de limite por um amperímetro; assim, é possível determinar a corrente através da agulha do amperímetro
Reply #72020-04-17
Sua ideia é desnecessária! O interruptor de posição tem um indicador mecânico claro; então, para que serve o amperímetro? O amperímetro não custa dinheiro? Um dispositivo à prova de explosões precisa também de um amperímetro à prova de explosões? Os interruptores lá dentro são dois pontos de entrada/saída passivos. Recebido do PLC ou controlador. Que corrente você quer que o amperímetro mostre?
Reply #82020-04-18
O equipamento elétrico possui opção de saída com posição de válvula contínua, além de uma placa de circuito. Para a saída de curso angular, o sinal de entrada é obtido a partir do codificador rotativo interno. O sinal do interruptor de posição da válvula, fornecido pela Denso, geralmente é obtido a partir de um interruptor de torque (ou também de um interruptor de posição). Esse sinal é utilizado para determinar a posição inicial do eixo da válvula, definindo assim o valor de torque necessário para que ela fique completamente fechada. Dentro da Denso, deve haver um interruptor de posição da válvula, além de um encoder (assim como em um medidor de nível servo, que é necessário para identificar a posição do curso). O interruptor de saída é padrão, enquanto a posição da válvula contínua não é padrão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.