Problemas na operação da válvula de regulação acionada por Válvulas Eletromagnéticas no DCS

2020-04-19View Original

Thread Content

Nos sistemas DCS da Zhejiang University, as válvulas de regulação pneumática equipadas com válvulas eletrônicas, quando a válvula eletrônica é desligada, ficam em um estado de “aberto total” ou “fechado total”. No entanto, a interface do DCS ainda permite a inserção de valores. Na prática, não é mais possível controlar o funcionamento da válvula. Será que o DCS não consegue mais inserir valores após a desativação da válvula eletrônica?
Reply #22020-04-19
Neste momento, o sinal da válvula deve estar travado pelo sistema de intertravamento; mesmo que você insira valores no campo de entrada, isso não terá nenhum efeito sobre a válvula. O impacto nas válvulas é que, após a reconfiguração do sistema de intertravamento, como você possui valores de entrada, as válvulas irão alterar seu grau de abertura de acordo com esses valores. Portanto, após a intertravamento, as válvulas semelhantes relacionadas devem alterar o valor de saída dessas válvulas para um estado seguro (totalmente aberta ou totalmente fechada).
Reply #32020-04-20
Para adicionar métodos de controle adicionais, é possível bloquear manualmente a válvula eletromagnética no local (em condições de alimentação elétrica ou não), ou ligá-la ou desligá-la. Também é possível realizar o travamento do interruptor no corpo da válvula, para referência.
Reply #42020-04-20
Senhor, preciso esclarecer algo a respeito disso. O que o senhor descreve é algo que geralmente se faz quando se verifica, no local, que as válvulas não estão funcionando. Em condições normais, não é permitido alterar o estado delas sem autorização; isso é considerado uma infração! ;P
Reply #52020-04-20
Oh, talvez, devido ao nível dos equipamentos que já vi, ainda não tenha sido estabelecida uma norma para isso. Mas, em situações de emergência, é preciso usar qualquer meio possível, desde que isso evite que o problema se agrave. :D
Reply #62020-04-20
Isso requer a escrita de um programa, que utilize instruções lógicas para bloquear o bloco PID e fixar o valor de saída no nível de abertura da válvula de falha (0 ou 100). Dessa forma, é possível manter a consistência com as condições reais no campo. Após a restauração do sistema de intertravamento, o bloqueio é removido automaticamente, mas o valor de saída permanece inalterado, evitando grandes flutuações
Reply #72020-04-20
Antes, o sistema de intertravamento do meu equipamento não possuía as funcionalidades que você mencionou. Após a substituição do equipamento, o sistema de intertravamento existente passou a ter essas funcionalidades, **reduzindo assim as chances de erros humanos e garantindo a segurança no funcionamento do equipamento.
Reply #82020-04-20
Esse válvula eletromagnética perdeu a alimentação elétrica; a fonte de ar foi interrompida. Mesmo que você defina a posição da válvula, ela não vai se mover. Provavelmente isso não causará nenhum problema
Reply #92020-04-20
Sim, os novos funcionários costumam ignorar essa relação; desde que seja possível inserir valores nas válvulas, eles acham que as válvulas no local ainda podem funcionar
Reply #102020-04-22
Esse tipo de falha é inevitável. Mesmo com a adição de interruptores de posição ou feedback da posição da válvula, não é possível eliminá-lo completamente. Recomenda-se considerar outras medidas ou esclarecer o conteúdo de solução de problemas nos SOP.
Reply #112020-04-22
Basta conectar o pino de saída da válvula eletromagnética ao pino de ativação da válvula reguladora
Reply #122020-04-22
Trata-se de uma válvula com dupla função: utiliza um solenóide para interromper o fluxo de gás, e a própria válvula permite abrir ou fechar o fluxo de gás, permitindo assim que a válvula fique em um estado seguro
Reply #132020-04-22
É implementado na programação do sistema DCS, utilizando o tempo de abertura ou fechamento das válvulas pneumáticas como sinal de controle de feedback. Atenção: esse período de tempo precisa ser testado no local.
Reply #142020-04-22
Parece que esse dispositivo deve ser um controlador manual; o estado de abertura da válvula pode ser monitorado por meio de um cabo de feedback. Como você disse, é possível conectar diretamente o estado da válvula eletromagnética ao controlador manual SWOOS para desativar o bloco de função.
Reply #152020-04-23
O que foi dito lá em cima está correto. A causa principal do desligamento da sua válvula eletromagnética é o fato de ela estar interligada a outros sistemas. Basta você enviar esse sinal de intertravamento para o módulo da válvula, para que haja intertravamento também nele, não é?
Reply #162020-04-25
O conexão e desconexão em cadeia só podem ser realizados por pessoal autorizado, após aprovação; Na interface de operação normal, existem apenas dois estados: um de funcionamento normal e outro de segurança anormal
Reply #172020-04-25
Quanto à forma como as relações lógicas são definidas no backend do sistema, isso depende dos processos e das exigências de segurança. Os operadores cuidam apenas do que acontece no momento presente. Porém, com a introdução de sistemas como SIS ou ESD, não é mais necessário interferência humana nos procedimentos operacionais estabelecidos
Reply #182020-04-25
Geralmente, após a intertravamento da válvula eletromagnética, o DCS define a abertura da válvula em 0 ou 100, de acordo com FC ou FO. A tela também exibe o status dos atuadores em cores diferentes. Depois, o operador insere manualmente a abertura da válvula; isso é responsabilidade dele. Perder não adianta; saber que a válvula eletromagnética perdeu energia e ainda assim tentar operá-la só mostra que se é um iniciante.
Reply #192020-04-25
Não há necessidade de se preocupar com esse problema: após o desligamento do intertravamento, é possível inserir o valor PV, mas ele perde sua funcionalidade. Assim que o estado de intertravamento for revertido, o PV volta automaticamente para 0 ou 100 (FC ou FO)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.