Thread Content
Nos tanques ou torres de pressão, existem sistemas de adição de nitrogênio e de descarga de gás, ambos equipados com válvulas de regulação. Para controlar a pressão no tanque ou na torre, é possível utilizar um controle em vários estágios, com base na pressão e nos sistemas de adição e descarga de nitrogênio. Também é possível usar dois controles PID separados. Antes, nunca se viu esse método de controle com dois PID. Agora, algumas pessoas sugerem que se utilize esse método. Qual é a vantagem especial desse método, segundo os especialistas? Parece que existe a possibilidade de dois PIDs entrarem em conflito. É possível que isso aconteça?
Ambos são possíveis. 1. Em determinados intervalos, existe um período entre as curvas de descarga e de adição de nitrogênio, no qual nenhuma das duas válvulas se move. De acordo com a pressão definida, o controlador calcula quando as duas válvulas devem ser acionadas. A maioria dos escritórios de design é projetada em etapas. A vantagem é que é simples e claro. 2. Podendo-se utilizar dois controladores, também é possível alcançar o objetivo mencionado: o valor de ajuste da pressão do controlador de emissões deve ser maior do que o valor de ajuste da pressão do controlador de adição de nitrogênio. Essa configuração permite um controle flexível, e os dois controladores podem ter parâmetros PID diferentes, o que possibilita velocidades de resposta distintas para a emissão e para a adição de nitrogênio.
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 20/04/2020 às 12:06. Foram configurados dois sistemas de controle de circuito único para pressão; o mesmo parâmetro de pressão controlado é enviado a ambos os controladores, que, por sua vez, controlam a válvula de controle de adição de nitrogênio e a válvula de controle de descarga. Como a ação da válvula de adição de nitrogênio afeta a pressão, e a ação da válvula de descarga também afeta a pressão, os dois sistemas de controle de pressão em circuito único estão claramente relacionados, e essa relação é bastante estreita. Nenhum dos dois sistemas consegue funcionar corretamente ; O sistema de controle por etapas consiste em detectar a pressão e enviá-la para um controlador de pressão. O controlador de pressão, por sua vez, envia sinais para as válvulas de controle de nitrogênio e para as válvulas de descarga. Ao definir pontos de controle adequados, é possível controlar bem a pressão ; Se for necessário configurar dois sistemas de controle de pressão separadamente, é possível ajustar o fator de amplificação proporcional de um dos controladores para um valor menor (mais lento), e o do outro para um valor maior (mais sensível). Dessa forma, as frequências de operação dos dois sistemas são diferenciadas, o que reduz a interconexão entre eles, mas não elimina completamente essa interconexão.