Duplo PID ou controle em faixas é melhor?

2020-04-20View Original

Thread Content

Nos tanques ou torres de pressão, existem sistemas de adição de nitrogênio e de descarga de gás, ambos equipados com válvulas de regulação. Para controlar a pressão no tanque ou na torre, é possível utilizar um controle em vários estágios, com base na pressão e nos sistemas de adição e descarga de nitrogênio. Também é possível usar dois controles PID separados. Antes, nunca se viu esse método de controle com dois PID. Agora, algumas pessoas sugerem que se utilize esse método. Qual é a vantagem especial desse método, segundo os especialistas? Parece que existe a possibilidade de dois PIDs entrarem em conflito. É possível que isso aconteça?
Reply #22020-04-20
Ambos são possíveis. 1. Em determinados intervalos, existe um período entre as curvas de descarga e de adição de nitrogênio, no qual nenhuma das duas válvulas se move. De acordo com a pressão definida, o controlador calcula quando as duas válvulas devem ser acionadas. A maioria dos escritórios de design é projetada em etapas. A vantagem é que é simples e claro. 2. Podendo-se utilizar dois controladores, também é possível alcançar o objetivo mencionado: o valor de ajuste da pressão do controlador de emissões deve ser maior do que o valor de ajuste da pressão do controlador de adição de nitrogênio. Essa configuração permite um controle flexível, e os dois controladores podem ter parâmetros PID diferentes, o que possibilita velocidades de resposta distintas para a emissão e para a adição de nitrogênio.
Reply #32020-04-20
Esta postagem foi editada pela última vez por Hao Liang Zhi Le em 20/04/2020 às 12:06. Foram configurados dois sistemas de controle de circuito único para pressão; o mesmo parâmetro de pressão controlado é enviado a ambos os controladores, que, por sua vez, controlam a válvula de controle de adição de nitrogênio e a válvula de controle de descarga. Como a ação da válvula de adição de nitrogênio afeta a pressão, e a ação da válvula de descarga também afeta a pressão, os dois sistemas de controle de pressão em circuito único estão claramente relacionados, e essa relação é bastante estreita. Nenhum dos dois sistemas consegue funcionar corretamente ; O sistema de controle por etapas consiste em detectar a pressão e enviá-la para um controlador de pressão. O controlador de pressão, por sua vez, envia sinais para as válvulas de controle de nitrogênio e para as válvulas de descarga. Ao definir pontos de controle adequados, é possível controlar bem a pressão ; Se for necessário configurar dois sistemas de controle de pressão separadamente, é possível ajustar o fator de amplificação proporcional de um dos controladores para um valor menor (mais lento), e o do outro para um valor maior (mais sensível). Dessa forma, as frequências de operação dos dois sistemas são diferenciadas, o que reduz a interconexão entre eles, mas não elimina completamente essa interconexão.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.