Thread Content
Gostaria de fazer uma pergunta. O medidor de vazão por tipo “vortex street” é utilizado para medir o fluxo de nitrogênio. É necessário que o DCS faça a compensação de temperatura e pressão. A faixa de medição do DCS é de 0 a 20.000 Nm3/h. O medidor de vazão por tipo “vortex street” fornece o valor do fluxo nas condições operacionais: pressão de 0,8 MPa (A) e temperatura de 30°C℃ ; Sob condições padrão de 0,1 MPa (A) e 20°C, qual deve ser a faixa de medição do medidor de vazão por tipo “vortex street”, em m³/h?
15472, esse valor foi calculado com base nas condições que você informou. No entanto, 20 graus Celsius não é a condição padrão; 0 graus é que é a condição padrão.
Obrigado pela sua resposta! Mas, ao usar a fórmula P0*V0/T0=P1*V1/T1, o resultado que obtive foi 2615 m3/h. Onde P0=0,101325, V0=20000 e T0=293,15 ; P1=0,8, T1=303,15
Quanto às condições padrão, a norma “HGT 20507-2014 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos automatizados” estabelece, no item 6.1.4, que a pressão deve ser de 0,1013 MPa, e a temperatura, de 0°C ou 20°C℃; O item 7.1.1 da norma “SHT 3005-2016 – Especificações para a seleção e projeto de instrumentos de automação na indústria petroquímica” estabelece que as condições padrão são uma pressão de 0,101325 MPa e uma temperatura de 0°C.
Desculpe, eu confundi 20.000 m³ com o fluxo em condições de operação. O seu resultado está correto; eu também usei essa fórmula.
Por que o resultado que eu obtenho é diferente do de vocês? Como vocês fizeram os cálculos? 😓😓😓
Na verdade, é apenas o algoritmo de compensação de temperatura e pressão do DCS que é utilizado. O algoritmo do DCS calcula os valores nas condições normais a partir dos valores conhecidos nas condições reais; já o que se precisa é calcular os valores nas condições reais a partir dos valores conhecidos nas condições normais.
O medidor de vazão por turbina de vórtices precisa ser calculado por meio de um software especial antes da encomenda. É possível configurá-lo para exibir os valores em condições padrão ou de acordo com as condições reais de operação, dependendo das necessidades específicas do usuário. Se for consistente com a exibição do DCS, os dados correspondentes devem ser fornecidos ao fabricante no momento da encomenda, para que ele possa configurar o equipamento de fábrica com a mesma escala e unidades de medida do DCS.