Região de Engenharia de Processos – Versão de Automação e Controle Instrumental – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-04-23

2020-04-23View Original

Thread Content

Área de Engenharia de Processos – Versão de Controle Automático por Instrumentos – Pergunta do Dia – Pergunta de 2020-04-23: Questão de escolha múltipla. 97. Um transmissor de diferença de pressão utilizado para medir o fluxo de vapor, durante seu funcionamento, apresenta uma indicação que diminui gradualmente, ou seja, a leitura do fluxo fica cada vez mais baixa. Qual é a causa mais provável disso? A. Válvula de equilíbrio vazando. B. Válvula de drenagem do lado de baixa pressão vazando. C. Placa orifical entupida. D. Tubo de medição de pressão de baixa pressão entupido. Resposta correta: A. Válvula de equilíbrio vazando

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.