Thread Content
Este artigo apresenta, principalmente, alguns ajustes de parâmetros que devem ser feitos quando o medidor de vazão de tipo “vortex street” apresenta falhas em seu funcionamento. Em condições normais, o medidor já é calibrado no momento da fabricação, e, na ausência de situações especiais, pode ser instalado e utilizado diretamente. 1. Ajuste do medidor de vazão por turbina de vórtices: Quando o tubo vibra e não há fluxo de fluido dentro dele, o sensor ainda consegue captar sinais devido às vibrações do tubo. Nesse caso, o volume de fluxo instantâneo começa a ser registrado. Esse sinal é considerado anormal, e, nessa situação, é necessário que o operador faça os ajustes necessários na sensibilidade do medidor de vazão por turbina de vórtices ; 2. Ajuste do ganho do amplificador do medidor de vazão por tipo “vortex”. Esse ajuste é necessário quando há a substituição do sensor do medidor de vazão. Basta ajustar o ganho correspondente pelo potenciômetro AMP localizado na placa do amplificador. Em seguida, pode-se observar a forma de onda do medidor de vazão por meio do osciloscópio. Geralmente, no fluxo mínimo, o pico da forma de onda fica entre 100 mV e 100 mV-P ; 3. Ajuste do nível de disparo do medidor de vazão por turbilhão: quando o nível de disparo do medidor de vazão por turbilhão é aumentado, a sensibilidade do mesmo diminui. Essa operação pode resolver o primeiro problema relacionado ao ajuste do medidor de vazão por turbilhão, ou seja, o ajuste da sua sensibilidade ; Para obter medidores de vazão tipo Vortex da Chengfeng, entre em contato pelo número 18362232387