Qual especialista poderia analisar o localizador ND7000 da Metso e o PS2 da Siemens? O princípio de funcionamento dos dois é o mesmo? O ND7000 da Siemens tem feedback remoto, e o modelo sem esse recurso não tem? O princípio do equilíbrio elétrico pertence à Siemens? O ND7000 pertence ao princípio do equilíbrio de torque? Poderia fazer uma análise do desempenho, professor?
Reply #22020-04-24
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 2020-4-24 às 10:51. O princípio de funcionamento é semelhante; a diferença está no tipo de válvula presente no interior do localizador (o Metso ND7000 utiliza uma válvula deslizante, enquanto o Siemens PS2 utiliza uma válvula piezoelétrica); Quanto à presença ou não de feedback, depende da sua encomenda; o padrão é que não seja incluído. Nunca usei o ND7000 da Metso, então é difícil comparar o desempenho dos dois.
Reply #32020-04-24
Olá, a válvula piezoelétrica é melhor do que a válvula deslizante? Quais são as vantagens e desvantagens deles dois?
Reply #42020-04-24
Este tópico foi editado pela última vez por tiger2010 em 24/04/2020, às 18:10. Já foi dito que nunca se utilizou válvulas deslizantes da Metso. Parece que a Flowserve possui uma combinação de válvulas piezoelétricas e válvulas deslizantes, mas ainda não houve uma comparação detalhada. É preciso analisar os dados relacionados ao uso real para fazer essa comparação.
Reply #52020-04-24
A linha 700 de localizadores da Metso inclui o localizador de válvulas elétrico-pneumático NE700, bem como o localizador pneumático-pneumático NP700. Trata-se de localizadores do tipo tradicional, que já existem há décadas; são muito clássicos e possuem alta confiabilidade. O posicionador de válvulas eletro-pneumático PS2 da Siemens é um posicionador inteligente que suporta comunicação HART. Eu mesmo testei vários projetos que utilizam amplamente esse localizador, e a confiabilidade e estabilidade do PS2 são muito boas. A confiabilidade de sua válvula piezelétrica é bastante boa. Geralmente, a precisão de ajuste dos localizadores inteligentes é superior à dos localizadores mecânicos tradicionais. Eu sugiro usar o PS2. A escolha do localizador é muito importante. Atualmente, são populares os localizadores inteligentes, mas a confiabilidade deles, produzidos por alguns fabricantes, é muito baixa. Nunca confie nos dados aparentes; por mais bons que pareçam, se não resistirem a testes reais, são inúteis. As séries 6000 da FISHER, os modelos 3730-3 da SAMSON, o PS2 da Siemens e o AVP300 da Yamata são todos excepcionais. Nos modelos da Siemens e da SAMSON, é possível definir manualmente a direção de ação, enquanto nos outros dois modelos é necessário especificar essa informação no momento da encomenda. A série ND9000 da Metso, e o MD520 da Fuchs, não são confiáveis. Vários dispositivos dessas marcas já apresentaram problemas, e a causa raiz está no design deles. É difícil descrever com precisão. Não se sabe se houve alguma melhoria ao longo desses 5 anos; recomenda-se evitar o uso desses produtos.
Reply #62020-09-23
Não use os da Siemens; após um ano de uso, eles vazam muito ar (o que causa problemas no funcionamento da válvula). Nosso projeto atual (com investimento de 100 bilhões) nós o excluímos diretamente. Basta olhar para a Zhejiang Petrochemical para entender.
Reply #72023-03-06
Vazamento na Siemens? A fonte de ar está limpa e seca? A válvula piezelétrica estraga-se se entrar água nela
Reply #82023-03-07
Concordo. Usamos um lote de PS2 (no total, cerca de 300 unidades), e as vedações plásticas das grades de entrada de ar e dos amplificadores vazam ar de maneira grave, o que causa flutuações intensas nas válvulas.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.