Como mencionado no título, na placa de identificação do termopar do tipo K de um determinado projeto, a faixa de temperatura indicada não é de -40℃ a 800℃. No PLC, a faixa de temperatura definida é de 50-500℃. Se o sistema PLC exibir 300℃, qual será a temperatura real?
Não sei qual pergunta específica você gostaria de fazer. Se a configuração estiver correta e não houver problemas com nenhum dos hardwares, o valor exibido pelo PLC será a temperatura real
1. Temperatura real: (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)). Assim, X = 426,7.
2. A faixa de medição do transmissor deve ser configurada da mesma forma que a faixa de medição do PLC; isso é um dos pontos principais a serem verificados no circuito.
Aqui, provavelmente não há transmissor de temperatura no local, e sim uma conexão direta com o módulo de termopar do PLC. Se for essa a configuração, essa temperatura é a temperatura real.
A medição de temperatura com termopares envolve a emissão de valores em mV que correspondem à temperatura. Se o PLC recebe sinais em mV, isso não tem grande relação com a configuração da escala de medição. Por outro lado, se o PLC recebe sinais de 4~20mA por meio de um transmissor de temperatura, então a configuração da escala do PLC deve ser compatível com a do transmissor de temperatura.
Se não houver exclusão segura no meio ou conversão da variação de temperatura para sinal 4-20mA, então 300 será a temperatura real.
Se o termopar não possuir um transmissor, então o valor indicado deve ser a temperatura real. Os valores de entrada/saída do termopar correspondem diretamente um ao outro; a relação entre a temperatura e o valor em milivolts não é afetada pela faixa de medição ; A faixa de medição do termopar tem, antes de tudo, o significado de intervalo de valores permitidos.
O PLC deve ter uma faixa de medição compatível com a do barreira de segurança. Se não houver barreira de segurança, deve-se usar um cabo de compensação, e basta utilizar a faixa de medição indicada na placa do termopar