Problema de desvio entre a faixa de medição do termopar tipo K e a faixa indicada na placa identificativa no PLC

2020-04-24View Original

Thread Content

Como mencionado no título, na placa de identificação do termopar do tipo K de um determinado projeto, a faixa de temperatura indicada não é de -40℃ a 800℃. No PLC, a faixa de temperatura definida é de 50-500℃. Se o sistema PLC exibir 300℃, qual será a temperatura real?
Reply #22020-04-25
Não sei qual pergunta específica você gostaria de fazer. Se a configuração estiver correta e não houver problemas com nenhum dos hardwares, o valor exibido pelo PLC será a temperatura real
Reply #32020-04-25
1. Temperatura real: (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)). Assim, X = 426,7.
2. A faixa de medição do transmissor deve ser configurada da mesma forma que a faixa de medição do PLC; isso é um dos pontos principais a serem verificados no circuito.
Reply #42020-04-25
Aqui, provavelmente não há transmissor de temperatura no local, e sim uma conexão direta com o módulo de termopar do PLC. Se for essa a configuração, essa temperatura é a temperatura real.
Reply #52020-04-25
A medição de temperatura com termopares envolve a emissão de valores em mV que correspondem à temperatura. Se o PLC recebe sinais em mV, isso não tem grande relação com a configuração da escala de medição. Por outro lado, se o PLC recebe sinais de 4~20mA por meio de um transmissor de temperatura, então a configuração da escala do PLC deve ser compatível com a do transmissor de temperatura.
Reply #62020-04-25
Se não houver exclusão segura no meio ou conversão da variação de temperatura para sinal 4-20mA, então 300 será a temperatura real.
Reply #72020-04-25
Se o termopar não possuir um transmissor, então o valor indicado deve ser a temperatura real. Os valores de entrada/saída do termopar correspondem diretamente um ao outro; a relação entre a temperatura e o valor em milivolts não é afetada pela faixa de medição ; A faixa de medição do termopar tem, antes de tudo, o significado de intervalo de valores permitidos.
Reply #82020-04-26
O PLC deve ter uma faixa de medição compatível com a do barreira de segurança. Se não houver barreira de segurança, deve-se usar um cabo de compensação, e basta utilizar a faixa de medição indicada na placa do termopar

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.