Thread Content
Pergunta: O localizador da Siemens emite um som de “puff puff” quando a válvula está em uma posição fixa. A posição da válvula oscila constantemente, com uma variação de aproximadamente 0,1 a 0,3 posições da válvula. Qual é a causa disso?
Existe resíduo ou água acumulada nos canais de ar do conversor elétrico?
Troquei o localizador novo e continua igual
Vibração do corpo da válvula? Há vazamento no sistema de gás? Problema com a fixação da barra de feedback?
A abertura da válvula está muito pequena? Qual é a pressão de contrapressão? Se a substituição do posicionador não surtir efeito, parece que o torque do atuador ainda não é suficiente. Pode-se tentar adicionar molas, etc. Se a abertura da válvula estiver muito pequena ou a pressão de contrapressão for baixa, recomenda-se fechar a válvula manualmente para aumentar a abertura da válvula de regulação, o que poderá ser eficaz
O braço de feedback da válvula está solto? Há vazamento de ar no corpo da válvula? Há algum problema com as vias de ar e os sinais?
A Siemens costuma ter esse problema sem motivo aparente! Eu liguei e eles cobraram uma taxa de serviço, então eu também gostaria de saber. Mas com certeza não é vazamento de ar, nem necessidade de reabastecer o ar, nem vibração. Acho que a massa selante está envelhecendo. Porque nos primeiros 3 anos não há problema!
Será que as dimensões da estrutura do assento da válvula não foram projetadas corretamente, fazendo com que o ajuste não consiga se estabilizar?
É necessário verificar se há vazamentos no sistema de gás, se os cilindros têm vazamentos, se o mecanismo de feedback está solto e se a rigidez das molas do atuador é insuficiente. Também nos deparamos frequentemente com esse tipo de problema. Se forem apenas 0,2 posições da válvula, não há necessidade de se preocupar com isso; isso não afeta o uso.